azbe 发表于 2018-6-23 18:13:43

变压器容量选择有规范规定吗?

变压器容量选大、选小违反规范吗?

江祥明 发表于 2018-6-23 18:54:51

民规4.3.6,20kV及以下变电所设计规范3.3.3条,后规范为GB标且发布时间晚于前者,以变电所设计规范3.3.3条为准。

设计原理30讲 发表于 2018-6-23 18:59:31

江祥明 发表于 2018-6-23 19:06:02

设计原理30讲 发表于 2018-6-23 18:59
估计你是误解他了。他大概是说,计算负荷900KVA,选800KVA与选1250KVA变,违反规范的哪个条文。

哦,若是如此,非要说违反哪个规范条文,只能是总则里的一些条文

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 09:11:21

规范只有“宜”,宜工作在经济区间内

x01oct 发表于 2018-6-25 16:03:24

某些地标有对负荷率的要求,比如工作在60~80%

azbe 发表于 2018-6-25 18:12:34

江祥明 发表于 2018-6-23 18:54
民规4.3.6,20kV及以下变电所设计规范3.3.3条,后规范为GB标且发布时间晚于前者,以变电所设计规范3.3.3条 ...

我查了一下,变压器负荷率只有教科书、手册上有,规范并没规定。

x01oct 发表于 2018-6-25 18:43:28

azbe 发表于 2018-6-25 18:12
我查了一下,变压器负荷率只有教科书、手册上有,规范并没规定。

某些地标有对负荷率的要求,比如DB11/687-2015 的6.2.4条:“变压器负荷率设计值宜在60%~80%”

荣知事 发表于 2018-6-25 19:54:50

日负荷率=(日平均负荷÷日最大负荷)100%,当然,还有月负荷率,年负荷率。
从以上公式看,负荷率与变压器的配置没有直接的关系。
还有一个变压器利用率;变压器利用率=(月用电量÷变压器额定容量*720)100%;
一台400变压器,月用电量在10万千瓦小时,已经不错了。但变压器利用率大约在35%;
变压器利用率与变压器容量配置有一定关系,也不是绝对的。还要看具体的负荷,最大负荷,和利用时间。

变压器的容量选择,各个地方可能有所区别。从安全运行角度看,容量过大,低压侧电流较大,不利于低压配电设备的安装施工。一般确定为最大为1250kVA。变压器装得太小,电源阻抗较大,不利于大负荷电动机的启动。
从经济角度分析;有些地方基本电费,是按照变压器容量来计算的。那样,变压器容量大,基本电费就大。

设计原理30讲 发表于 2018-6-25 21:28:57

设计原理30讲 发表于 2018-6-25 21:34:10

江祥明 发表于 2018-6-25 23:22:04

azbe 发表于 2018-6-25 18:12
我查了一下,变压器负荷率只有教科书、手册上有,规范并没规定。

还以为你问的是容量。8楼提到了某些地标有规定,浙江省绿建标准DB33-1092-2016第9.2.2条也有变压器负载率的相关规定,“不 宜大于85%”。

荣知事 发表于 2018-6-26 09:46:54

设计原理30讲 发表于 2018-6-25 21:34
关于变压器的选用,
1、最大负荷。即半小时计算负荷。这是死数,是计算数。是选择变压器容量的依据。
2、 ...

半小时平均负荷单位是kW;年用电量单位是kWh;这两个量是不同的量值,是无法进行比较的。
负荷率,是平均负荷与最大负荷比值的百分数。无法反映变压器实际承受的功率。
也就是说:(8W÷10W)*100%=80%,(8MW÷10MW)*100%=80%,负荷率是相同的。

如果用负荷率去评估变压器的寿命,恐怕只能是南辕北辙吧。再说,各个行业,各种负荷结构,负荷率都不尽相同。如果千篇一律用负荷率去选择变压器的大小,一定不是真命题。

还有一个变压器的负载率。变压器的负载率与负荷率也是两个不同的概念。

如果设计人员,不考虑系统经济运行指标,无法掌握数据,把几个电源先集中后分开,也不一定是真命题。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 09:55:24

azbe 发表于 2018-6-25 18:12
我查了一下,变压器负荷率只有教科书、手册上有,规范并没规定。

公共建筑节能标准GB50189-2015上有:变压器宜运行在经济范围内

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 10:06:45

页: [1] 2
查看完整版本: 变压器容量选择有规范规定吗?