RayTang 发表于 2018-6-22 23:02:11

多层建筑的负荷分类以及消防问题

各位大神:

目前手上在做某开发公司的多层项目,项目概况
1.共6层(无地下室)一楼为底商,2~6为住宅,请问负荷分类该怎么分,要不要消防?
2.共6层(有地下室)一楼为底商,2~6为住宅,请问负荷分类该怎么分,要不要消防?


请各位不吝赐教,感谢。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 09:14:29

首先,得建筑专业明确是否是住宅建筑(底商面积有要求),还是公共建筑

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 09:15:42

如果是住宅性质,这种就是三级负荷

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 09:17:58

具体到火灾报警,得看商业面积和地下室是否有排烟风机、防火门、防火卷帘

RayTang 发表于 2018-6-26 09:29:45

1.一楼底商单层面积不超过3000M2
2.有确定是三级负荷,三级负荷就是可以不要火灾自报系统和联动吗?
3.地下室与大车库相连无排烟风机,防火门和卷帘

这样的消防还要上吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 09:37:56

RayTang 发表于 2018-6-26 09:29
1.一楼底商单层面积不超过3000M2
2.有确定是三级负荷,三级负荷就是可以不要火灾自报系统和联动吗?
3.地 ...

1.底商面积超过1500就要设置了
2.三级负荷与火灾报警与联动没有关系
3.你这个地下室是干什么用的?

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:49:45

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:52:22

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:54:34

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:58:24

RayTang 发表于 2018-6-26 10:24:02

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 09:37
1.底商面积超过1500就要设置了
2.三级负荷与火灾报警与联动没有关系
3.你这个地下室是干什么用的?

1.底商实际面积948m2
2.火灾报警按民规13.1.3要求的多层的概念太模糊了,且消防联动什么时候该上什么时候不该上,一二类住宅肯定要的,那么单多层和什么有关系?看是否有排烟,防火门或卷帘吗?
3.地下室主要是非机动车库与大汽车库相连

RayTang 发表于 2018-6-26 10:28:24

设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:58
供规的错误,导致负荷分级的困难与分级错误。这是显而易见的事情。在中国的规范中,有太多让人困惑的条文。 ...

老哥,对建筑物的分级已经清楚了
住宅来讲:
1.一类高层就是一级负荷,其消防也是一级
2.二类高层是二级,其消防也是二级
3.多层是三级负荷

目前疑问的是该不该上消防,上不上消防与什么有关系,上的话是火灾自动报警和联动都需要吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 10:29:40

RayTang 发表于 2018-6-26 10:24
1.底商实际面积948m2
2.火灾报警按民规13.1.3要求的多层的概念太模糊了,且消防联动什么时候该上什么时 ...

1.这个不需要设置火灾报警
2.不要管民规,上不上看建规
3.不需要设置火灾报警