树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 09:42:11

道路照明的功率密度

道路照明的功率密度计算时,其道路宽度是只有机动车道宽度还是机动车和人行道均包括在内?

fitman 发表于 2018-6-21 10:01:09

如果路灯是兼顾人行道的照明,但要算上行人道。否则不算。

x01oct 发表于 2018-6-21 15:48:22

没算过,这也需要计算功率密度吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 16:05:07

x01oct 发表于 2018-6-21 15:48
没算过,这也需要计算功率密度吗?

现在道路照明设计节能审查也很严

x01oct 发表于 2018-6-21 16:44:34

树欲静而风不止 发表于 2018-6-21 16:05
现在道路照明设计节能审查也很严

收到,谢谢,我单位未涉及此领域啊~~

zhangxiulin 发表于 2018-6-23 08:37:54

本人曾经推算过,对于市政道路可按道路面积计算,一般在0.2W/㎡左右

zhangxiulin 发表于 2018-6-23 08:40:04

可以参照道路照明设计标准自己配置路灯推算下

azbe 发表于 2018-6-28 14:57:48

规范应该是很明确的:
7. 1. 1 机动车道照明应以照明功率密度 CLPD)作为照明节能的评价指标。

细脑线 发表于 2019-5-3 17:03:07

都应该考虑。

ethan_fan 发表于 2019-5-5 10:28:42

呃还是去翻下规范吧计算时取的是有效宽度,即机动车道宽度减去灯臂的长度。
人行道照明还要另外考虑   
页: [1]
查看完整版本: 道路照明的功率密度