双回路问题
如果一家企业二级负荷,由厂外400V进线入总配电柜,再由总配电柜到各用电设备,那么问题:1、这个双回路是怎么实现?是进入总配电柜之前要双回路,还是总配电柜之后双回路?2、这个双回路的接线是两个回路接在同一接线端子还是分开接,一用一备?1.进入总配电柜之前要双回路
2.都可以 1、看你二级负荷定义的是整个厂区还是个别厂房
2、最好分开,“较为可靠{:1_438:}” 1.进入总配电柜之前要双回路
2.分开接。 应该是总箱以前是双电源输入,否则就是一个总开关备用,意义不大。
但是,低压供电又要双电源输入,实施相对困难。还不如自己安装一台变压器,可靠性要高一些,经济性好一些。 树欲静而风不止 发表于 2018-6-20 14:28
1.进入总配电柜之前要双回路
2.都可以
那总配之后都只要单回路?二级消防负荷不是要双回路末端切换?总配之前的双回路和双电源很难区分啊? fangyangde0413 发表于 2018-6-26 16:29
那总配之后都只要单回路?二级消防负荷不是要双回路末端切换?总配之前的双回路和双电源很难区分啊?
消防负荷必须末端切换 fangyangde0413 发表于 2018-6-26 16:29
那总配之后都只要单回路?二级消防负荷不是要双回路末端切换?总配之前的双回路和双电源很难区分啊?
双回路,双电源都能满足二级负荷要求 树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 16:34
双回路,双电源都能满足二级负荷要求
那就是二级的消防负荷,除了进总配前要两路进线,总配后也要两路,并且在末端切换。这么理解,对吧? fangyangde0413 发表于 2018-6-28 13:50
那就是二级的消防负荷,除了进总配前要两路进线,总配后也要两路,并且在末端切换。这么理解,对吧?
是的,消防的要末端切换 树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 14:27
是的,消防的要末端切换
谢谢,以前一直以为双回路是总配到设备开关箱之间要两条线,也就是在企业内部双回路,而不是在进总配前就需要双回路。 fangyangde0413 发表于 2018-6-28 14:57
谢谢,以前一直以为双回路是总配到设备开关箱之间要两条线,也就是在企业内部双回路,而不是在进总配前就 ...
进总配前是单回路,则必须满足进线为10KV及以上高压,且为专线架空,电缆还是放两回 树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 15:05
进总配前是单回路,则必须满足进线为10KV及以上高压,且为专线架空,电缆还是放两回
恩,也就是所谓的双回路,双电源都是针对电网进厂前的要求,而不是进厂后的要求。 树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 15:05
进总配前是单回路,则必须满足进线为10KV及以上高压,且为专线架空,电缆还是放两回
如果双回路两路进线进入同一个变压器,算不算双回路?还是要分别进两个变压器才行?有没有规定? fangyangde0413 发表于 2018-12-17 10:57
如果双回路两路进线进入同一个变压器,算不算双回路?还是要分别进两个变压器才行?有没有规定?
没有具体规定,但最好设两台变压器(否则变压器故障或检修影响供电)
页:
[1]
2