890214 发表于 2018-6-17 21:58:45

利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?

请问:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?是利用两条主钢筋还是上下四条主钢筋作为水平接地装置?谢谢

890214 发表于 2018-6-18 09:43:13

最好能提供相关的标准或标准图集做法。

yy1980 发表于 2018-6-18 10:20:52

个人认为作为防雷均压可以绑扎,但作为接地应焊接连通。当然如果全部焊接连通管,会增加成本,所以可以选择性焊接连通。

BXHH 发表于 2018-6-18 12:03:50

本帖最后由 BXHH 于 2018-6-18 12:21 编辑

严格来说要具体情况需要具体分析。如果只是用作防雷的接地装置,理论上可以不用焊接,绑扎亦可,但绑扎也是有技术要求的,不同做法适用的功能不一样,具体可参考IEC62305-3的E.4.3.3“Welding or clamping to the steel-reinforcing rods”。
如果用作工频接地体,个人理解应采用焊接方式才可靠。


zhenry 发表于 2018-6-18 18:13:50

本帖最后由 zhenry 于 2018-6-18 19:27 编辑

   1、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)第3.3.2条规定:
除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)条文说明对3.3.2条说明:
本条文为强制性条文。承力建筑钢结构构件,(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物负荷能力。GB50057-2010第4.3.5第6条泰文说明认为“在交叉点采用金属绑线绑扎在一起--------建筑物具有许许多多钢筋和连接点,它们保证将全部雷电流经过许多次再分流流入大量的并联放电路径”,因此,绑扎可以保证雷电流的泄放。
    2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第4.3.5第6条规定:
构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气回路。(第22页)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)条文说明第4.3.5第6条说明:
混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能由此而发生混凝土的爆炸性炸裂,为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护来说是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。
   本条第6款为强制性条款。(143~144页)

zhenry 发表于 2018-6-18 18:24:56

24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 的强条

需要说明的是,这里的连接,指的是引下线的两头,不是中间的连接。

890214 发表于 2018-6-18 21:01:01

规范说的是引下线的做法,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)。我问的是:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?

890214 发表于 2018-6-18 21:03:15

按现在的图集做法,用做引下线的柱主筋需要和独立基础的底层钢筋焊接的。

890214 发表于 2018-6-18 21:16:26

请教zhenry,你的意见是什么?如果图纸未明确做法,工程队如何施工?监理如何验收?是不是要设计院明确做法才行?

890214 发表于 2018-6-18 21:19:38

利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,这个接地装置是防雷接地和保护接地共用的接地装置。

890214 发表于 2018-6-18 21:37:30

QX/T 106-2009《防雷装置设计技术评价规范》
8   接地装置

8.3.1   垂直接地装置
应利用每根引下线下不少于50%的桩作为垂直接地装置,要求每根桩利用两条纵向主钢筋与桩承台钢筋网焊接,焊接长度应满足表5 的要求。

8.3.2   水平接地装置
应利用地梁内不少于两条主钢筋作为水平接地装置,地梁内的主钢筋应与承台或引下线柱内对角两条钢筋通长焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
承台接地装置底板钢筋网格(筏式承台)或网箱应与作为引下线的两条对角钢筋相焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
……

树欲静而风不止 发表于 2018-6-19 08:44:11

BXHH 发表于 2018-6-18 12:03
严格来说要具体情况需要具体分析。如果只是用作防雷的接地装置,理论上可以不用焊接,绑扎亦可,但绑扎也是 ...

{:1_416:}

树欲静而风不止 发表于 2018-6-19 09:02:39

设计深度图样09DX003中第38页:接地极为建筑物基础底板轴线上的上、下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成的基础接地网

fitman 发表于 2018-6-19 11:11:37

绑扎法在防雷上没问题。当建筑物与电气共用接地时(现在都这样吧),以前也认为没问题。但看了最新的GB16895.3-2017,那就有问题了。建议大家看看再讨论,以后的设计只否要改了。

890214 发表于 2018-6-19 19:19:06

利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,这个接地装置是防雷接地和保护接地共用的接地装置.

按王老的《建筑物电气装置600问》21.8问,可否利用建筑物基础内土建结构的绑扎钢筋作接地极?王老举了个例子,几十年前的日本时修的飞机库,采用的就是基础内钢筋绑扎,防雷效果很好,说明基础内利用绑扎钢筋作接地对防雷是有效的。“但IEC认为绑扎连接不甚适用于低压电气装置的防电击,对于低压防电击用作接地极的基础内钢材的连接应采用焊接、压接等可靠的连接方式。”
页: [1] 2
查看完整版本: 利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?