TN-S系统N线是否需要接线?
TN-S系统 低压柜浪涌保护器为4P,前段保护为3P熔断器,但根据规范08D800-8民用建筑电气设计与施工防雷接地,浪涌保护器应该是3P的。请问实际中N需要接线吗??? GB50057-2010的91~92页,说的很清楚,您可以看一下 这个配四和GB50057都有接受,好像配四手册说的更清楚些,应该是两线距离大于0.5米,需要加SPD 如果是TN-S系统的低压进线,则常用4P,如果变电所就在建筑物里,变电所的低压柜处装设3P即可 在变配电房的电柜处,PE和N刚分开,他们是同电位,当然没必要加SPD。这一点与TN-C-S系统的进线总电箱的情况是一样的。至于说超过0.5米就要加装SPD的说法,是不是有问题!?
页:
[1]