施工单位提出的疑问:1、电缆是制作电缆头还是只用压铜接线端子?2、管材选型

本帖最后由 爱你大豆 于 2018-6-15 10:24 编辑

请教点容易忽视的细节问题,大家平时都怎么做的
1、个人理解小界面电缆制作电缆头,大截面压铜线接线端子,请问具体由规范要求吗?大小截面积如何界定。
2、正常多层住宅说明里有这一条(非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中)户内弱电部分SC管强电PVC管?感觉怪怪的。
3、住宅 公共区域照明 电井内照明插座电梯井道照明插座PVC还是SC,规范会有要求吗?


树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 10:44:37

电缆的连接参照这个

爱你大豆 发表于 2018-6-15 10:54:42

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 10:44
电缆的连接参照这个
请问树总这是什么规范,有再大一点截面积的做法吗。电缆的连接方法有嘛

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:00:01

爱你大豆 发表于 2018-6-15 10:54
请问树总这是什么规范,有再大一点截面积的做法吗。电缆的连接方法有嘛

这就是GB50303施工规范

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:00:35

住宅弱电线路没有规定必须穿钢管

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:01:43

公共区域照明 电井内照明插座电梯井道照明插座PVC还是SC,规范会有要求吗?
没有规范要求

爱你大豆 发表于 2018-6-15 11:19:16

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:00
住宅弱电线路没有规定必须穿钢管

说明里提到这一条非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:23:06

爱你大豆 发表于 2018-6-15 11:19
说明里提到这一条非光纤电讯线缆不得敷设于PVC材料的管、槽中

这个说明的依据在哪?

monchichi 发表于 2018-6-18 21:24:01

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 11:23
这个说明的依据在哪?

有的{:1_428:}
GB50311-2016 第7.5.8条

爱你大豆 发表于 2018-6-19 16:10:44

monchichi 发表于 2018-6-18 21:24
有的
GB50311-2016 第7.5.8条

我也没找到原话,不过能找到的都是金属管。。。挺纳闷的难不成电气塑料管电讯金属管,可真没见过这么干活的。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-19 16:36:58

爱你大豆 发表于 2018-6-19 16:10
我也没找到原话,不过能找到的都是金属管。。。挺纳闷的难不成电气塑料管电讯金属管,可真没见过这么干活 ...

目前,弱电几乎都是数字信号,抗干扰能力强,真没必要穿钢管