RayTang 发表于 2018-6-15 09:30:02

浪涌级别的确定

各位大神,请帮忙指导一下,如何通过浪涌的参数确定浪涌的级别,同时I,II级浪涌各个参数该怎么设置

wenqi3276 发表于 2018-6-15 09:54:46

站内有相关帖子的

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 09:56:50

第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波
第二级雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs)

RayTang 发表于 2018-6-15 15:22:46

树欲静而风不止 发表于 2018-6-15 09:56
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波
第二级雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs)

所以10/350μs就是一级,8/20μs就是二级对吧

yy1980 发表于 2018-6-17 14:35:20

10/350μs就是一级,即T1试验标准测试的浪涌,8/20μs为二级,即T2试验标准

lcx 发表于 2018-11-13 12:17:57

I级是开关型,II级一般是限压型的

lzpail 发表于 2018-11-15 13:36:22

要结合防雷分区而定,LZ0 LZ1 LZ2,建议先看看规范。

witkey1983 发表于 2018-11-16 09:20:17

有同样的疑问:3P,4P怎么选型?420V,385V怎么选型?8/20,10/350,如何选型?15KA,30KA,50KA如何选型?

树欲静而风不止 发表于 2018-11-16 09:30:36

SPD的具体个数还与接地型式有关。 TN-C-S系统中,安装在电源进线处为3个,紧接其后10m以内再装设也是3个,其余部位为4个;TN-S系统中,安装在电源进线处和其他位置均为4个

树欲静而风不止 发表于 2018-11-16 09:31:57

防雷击保护的选用,分为4个等级,IEC61312-1规定:10/350μs是首次雷击波型,用于电源的第一级(A级)保护,值得注意的是这只是雷击波的测试波型,而不是雷电的实际波型;8/20μs是用在首次后的B级、C级、D级雷击保护,二者在本质上是没有区别,只是反映了保护器件能分流雷电流能量大小而已

树欲静而风不止 发表于 2018-11-16 09:34:28

标称放电电流:进线100A,楼层40A,终端20A(都偏大)

树欲静而风不止 发表于 2018-11-16 09:40:01

生产厂家一般能提供不同级别的几种Uc值供选择,对于220V/380V的电源系统,考虑到电源的波动性,D级通常选择Uc=275V,它的限制电压Up≤1200V,在C级通常选择Uc=385V或420V,它的限制电压Up≤1800V或1900V,在B级通常选择Uc=550V或510V,它的限制电压Up≤2500V。有的用户提出在D级应该选择Uc=385V,理由是当发生电源接地故障引起电压升高时,不至于损坏SPD,殊不知它的限制电压超出了1500V(Up≤1800V),设备将得不到很好的保护。接地故障引起的电源电压升高毕竟是极少出现的故障,所引起的设备损坏不属于SPD保护的范畴。

TNS 发表于 2018-11-16 22:14:17

树总说的接地故障引起的电源电压升高,是什么情况?

lcx 发表于 2018-11-19 08:35:31

是不是说不接地10kV侧发生接地故障导至低压侧电源N线电压升高

13007047622 发表于 2018-11-21 17:43:54

都说点人话!人家问385V/440V什么情况下用哪种,BB上半天,谁能听的懂?