直流屏和UPS是否可以共用一组蓄电池?
请教各位大神,直流屏和UPS是否可以共用一组蓄电池? 直流屏是否有带绝缘保护功能的,如果有就不行,要用的话也要用带输入、输出隔离的UPS,普通UPS不行 如果直流屏不带绝缘保护功能,那可以,但最好要把UPS的充电功能去掉,加个逆流二极管就可以。直流电源屏本身就会对电池充电了。 输入,输出电压一致,应该没啥问题 不建议共用电池,毕竟各自的功能与用途不一样 wenqi3276 发表于 2018-6-15 09:44直流屏是否有带绝缘保护功能的,如果有就不行,要用的话也要用带输入、输出隔离的UPS,普通UPS不行
直流屏带绝缘监测的话,会有什么影响? 因为UPS与直流屏工作原理有区别,如果共用一组必须是直流屏的直流系统配电池,UPS不配,由直流屏拉一路馈线至UPS的直流输入,保证互不影响 wenqi3276 发表于 2018-6-19 10:51
因为UPS与直流屏工作原理有区别,如果共用一组必须是直流屏的直流系统配电池,UPS不配,由直流屏拉一路馈线 ...
这样做的话,UPS仅为直流系统的一路馈线,跟蓄电池组没有直接联系,相互之间没有影响 当然可以了,电厂几千AH的直流屏,UPS就是这样搞的。