RayTang 发表于 2018-6-12 19:41:53

本人刚转行学习电气设计,小白一个,请各位大神帮忙指导一下,配电箱Pe算法的问题

1.图一中Pe=58.8W,未包含应急消防照明,应该包含吗?
2.图二中Pe=5.7W,未包含有线电视对讲系统两个弱电,应该包含吗?

三相平衡这两天有学习了,只是请教各位前辈上面两个在算配电箱功率的时候要不要包含进去,还有哪些以后在算的时候不要包含的

望各位前辈不吝告知,感谢

树欲静而风不止 发表于 2018-6-13 09:13:07

1.凡平时不使用的消防负荷,可以不包括在内。
2.这个应该包括在内

RayTang 发表于 2018-6-13 09:18:26

谢谢指导。
1.如果我把平时不用的那些消防负荷包含进去计算会有问题吗,适当的放大一点?
2.好的,了解

树欲静而风不止 发表于 2018-6-13 09:21:21

RayTang 发表于 2018-6-13 09:18
谢谢指导。
1.如果我把平时不用的那些消防负荷包含进去计算会有问题吗,适当的放大一点?
2.好的,了解

1.造成富余量太多,你这个还是应急照明,容量小,如消防泵等如果计算在内,那就更不合适了

RayTang 发表于 2018-6-13 09:24:42

好的,谢谢,学习了

x01oct 发表于 2018-6-13 09:45:59

消防应急照明分为平时亮和平时不亮,平时亮的要计算在内,平时不亮的不计算在内。

原则是一样的,平时用的,消防用的,Pe分开算,断路器按大的选。