树欲静而风不止 发表于 2018-6-12 16:43:25

地下室烟感

地下室的轴距为8米X8米,每一跨需要设置两个烟感吗?

wangguichao66 发表于 2018-6-12 17:49:21

烟感面积超了一点点,保护半径满足要求,设一个即可。
还觉得不够安全可以把烟感的灵敏度设置高一点(海湾有三级灵敏度可调)。
另梁毕竟有一定高度,有聚集烟气的作用。
当然,如果碰到不认可这样做法的审图师,那就没办法啦。

whitepigeon 发表于 2018-6-12 17:50:28

只要梁宽大于400,梁格内的面积就最大为57.76m2,就可以按照一个梁格一个烟感考虑了。。
至少在本地是认可的

chipy 发表于 2018-6-13 09:08:15

看主梁多大,如果建筑师高层建筑,布置烟感还有个系数..放两个保险.

fitman 发表于 2018-6-13 09:32:38

虽然稍超60平方的要求。但按消防专家意见,这种大空间场,整体保证探测器个数,尽量均布就可以。没必要象我们设计时圈圈相扣地检查。
个人观点是每格一个就好。

x01oct 发表于 2018-6-13 09:55:30

我肯定设2个或以上,轴距8m的少,8.4m的情况比较多,而且还有次梁,目字型或田字型,需要看梁板图确定。
如果审图的提出面积超标了,怎么办?地下室大面积返工重画么?我哪儿有这个功夫???

zhe2b 发表于 2018-6-13 10:21:25

按火规 表G

小菜 发表于 2018-6-13 11:05:35

一格放一个,另一格放两个,错开布置

树欲静而风不止 发表于 2018-6-13 11:09:33

看来大家的意见各有不同:有的一个,有的两个