按照电缆设计规范(GB50217),在同一通道内敷设电缆时,应按电压由高到低,强电至弱电的次序排布,这么做是为什么? 我猜有序总比无序好。也便于不了解情况但懂得规则的人员判断电缆类型 rainmen_73 发表于 2018-6-11 11:01我猜有序总比无序好。也便于不了解情况但懂得规则的人员判断电缆类型
现在是这个问题:业主想把弱电电缆放在强电上面,说是安全,方便。(但与规范不一致) 树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 11:03
现在是这个问题:业主想把弱电电缆放在强电上面,说是安全,方便。(但与规范不一致)
其实我个人觉得没有什么原因{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
事实上在国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中,要求的电缆敷设顺序正好和GB50217相反{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}
而二十五项在电力行业是以强制性条款出现的,所以业主都要求我们执行这一条,而我们电气专业又以GB50217是GB为由,不执行能源局的文件....好乱。
按电气专业的说法,因为设备布置的原因,他们就是想动力电缆在上层敷设,弯曲半径、距离最短之类的...