小小军 发表于 2018-6-7 16:09:42

没有火灾的防火分区双速排风排烟风机正在通风,是不是可以关闭

多个防火分区地下室火灾时,没有火灾的防火分区双速排风排烟风机正在通风,是不是可以关闭,不关闭的话会占用消防负荷,对发电机容量要求影响很大

小小军 发表于 2018-6-7 16:29:38

论坛里的前辈,给点意见呗{:1_418:}

rainmen_73 发表于 2018-6-7 16:53:31

非消防使用,当然可以关

小小军 发表于 2018-6-7 17:16:02

感谢元老,是通过多线控制关闭还是怎么样呢?只是想知道一般做法,免得自己胡乱设计让人家笑话{:1_428:}

小小军 发表于 2018-6-7 17:18:02

消防强切?但是万一那个防火分区又起火怎么办?一般是怎么做呢?望前辈指点一下

树欲静而风不止 发表于 2018-6-8 08:45:17

不能消防强切,通过模块控制,停止非火灾区域的风机。(可以软件设置处理)

rainmen_73 发表于 2018-6-8 10:14:53

树欲静而风不止 发表于 2018-6-8 08:45
不能消防强切,通过模块控制,停止非火灾区域的风机。(可以软件设置处理)

是的。可以加设I/O模块切断双速风机的平时控制回路。这种做法不常见,但如果确实是为了消防状态下用发电机供电的设备容量,设计可以考虑采用这一措施

991812390 发表于 2018-6-8 14:01:23

x01oct 发表于 2018-6-11 16:16:55

本帖最后由 x01oct 于 2018-6-11 16:19 编辑

991812390 发表于 2018-6-8 14:01
1、自动运行,运行信号来自CO探测器。 2、手动运行。 这两种情况下,都不必考虑是否停风机的问题。 市电时 ...
也不算是多虑吧

自动运行,可能来源于DDC控制。

市电为啥要断电?消防双回路供电,不切电。
主要是要去看一下二次图,FAS给出高速信号后,能否直接由低速转高速。我认为是可以的,不用非得低速-停机-高速。

swjtu_zxh 发表于 2018-6-11 20:41:03

通过火警信号采用模块断掉风机平时自动控制回路环节
页: [1]
查看完整版本: 没有火灾的防火分区双速排风排烟风机正在通风,是不是可以关闭