树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 08:48:16

变电所的吊装孔

地下室的变电所,大家是如何预留吊装孔的?
1.变电所上部一层是别的房间,这个吊车能吊进来吗?
2.吊装结束后均砌好密封,如果以后更换变压器,如何处理?

cn39 发表于 2018-6-7 09:10:37

吊装孔作为将来采光通风口不好吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 09:15:35

cn39 发表于 2018-6-7 09:10
吊装孔作为将来采光通风口不好吗?

一层还要用

rainmen_73 发表于 2018-6-7 09:28:51

我的经验,吊装孔都是安排在室外或靠近室外的地方,吊装高度必须保证

chipy 发表于 2018-6-7 09:35:01

尽量避免吧,都是预留变压器运输通道..

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 09:38:07

rainmen_73 发表于 2018-6-7 09:28
我的经验,吊装孔都是安排在室外或靠近室外的地方,吊装高度必须保证

两个方案:
第一,地下室变电所的顶板预留的孔洞,然后一层的侧墙上预留
第二,地下室变电所突出建筑物主体一小块做为设备吊装孔。
这两种那个好?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 09:40:39

chipy 发表于 2018-6-7 09:35
尽量避免吧,都是预留变压器运输通道..

地下室没有车库,无法预留呀

x01oct 发表于 2018-6-7 10:57:02

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 09:38
两个方案:
第一,地下室变电所的顶板预留的孔洞,然后一层的侧墙上预留
第二,地下室变电所突出建筑物 ...

如果非要做吊装孔,那我选2

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:00:44

x01oct 发表于 2018-6-7 10:57
如果非要做吊装孔,那我选2

目前2做法主要是防水不好处理

rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:11:22

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:00
目前2做法主要是防水不好处理

既然按2,突出的搬运区域必然不在变电所范围内,下面再设置一个集水坑就可以了,上面防水效果差些无所谓

x01oct 发表于 2018-6-7 11:14:05

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:00
目前2做法主要是防水不好处理



北京前几年某供电局的要求,很麻烦,吊装孔要出地面设置,通常业主是不会这么做的,都用土盖住,做绿化用。

rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:18:31

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=23350&size=300x300&key=75f636e8a19735fc&nocache=yes&type=fixnone

rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:21:41

x01oct 发表于 2018-6-7 11:14
北京前几年某供电局的要求,很麻烦,吊装孔要出地面设置,通常业主是不会这么做的,都用土盖住,做绿 ...

孔上盖板宜用预制便于拆开或更换

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:36:20

rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:18


有两点想探讨一下:1.此处集水坑能否不设,变电所本身考虑了排水(这个集水坑水不好排水)。2.卷帘不设,直接砖砌封堵。(下次再用,不知道啥时候了)

rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:51:16

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-6-7 11:55 编辑

树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:36
有两点想探讨一下:1.此处集水坑能否不设,变电所本身考虑了排水(这个集水坑水不好排水)。2.卷帘不设, ...
这个集水坑本来就是以防万一用的。不懂有啥不好排的,排水管单独引出室外没有任何难度吧。卷帘就是考虑便利性,工程还没结束几天就又要增补、更换设备的情况都有发生过。卷帘不完全到底,留有防水翻边(槛)