单台变压器3150kva
上海一办公楼扩容项目,本来2台1250KVA扩容到2台2500KVA,甲方想直接扩容到2台3150KVA,请问有明确规范或条规不可以吗?GB50053-2013 不宜大于1250KVA 甲方不认 据我所知:都是不宜 和甲方说,投资大(因为短路容量大),故障面大 哗,好利害。我还没机会用过这么大的。 直接让业主咨询供电局,当地单台变压器最大容量,据我所知,民用里面用2500kVA的都少,3150kVA的几乎是不批的 3150kVA低压侧电流大约在4.6KA,这对低压侧的开关、母排选择都是十分困难的。而且安装工艺要求较高,因为损耗发热功率 P=IIR,因为I数值较大,接触电阻要做得非常小。一般插入式连接,就显得不可靠啦。 这种事情,规范是不管的,要问主管部门。我这些年,只做过4台2500的,其他都在2000及以下,还有一些地区,有最大1600或1250的限制 让业主供电局咨询,设计单位去咨询的话,供电局是不接待的 3150KVA变压器 低压母排侧是不是选TMY-3x+(125x16)PE 125x16 的规格? advksf 发表于 2019-12-17 11:46
3150KVA变压器 低压母排侧是不是选TMY-3x+(125x16)PE 125x16 的规格?
图集上2500kVA变压器都要单相四条100x10的铜排了 我之前一个项目,空调变压器做到2500kVA,都是需要供电局特别批复
据我了解,一般供电局原则要求不超过2000kVA,至于3150kVA,批复的可能性很小