电表箱设置问题

遇到一个公租房,9层,一梯四户,每栋3个单元。
现在电井尺寸不够,甲方也要求电表箱放在一层门厅,36个电表只能分两个电表箱放。
请教一下,这两个电表箱是分别单独进行还是一根线进来分36回路,只是电表分两个箱子装?

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 14:45:29

这两个电表箱单独进线,或进一根线都是可以的

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 14:46:12

36户的话,如果每户面积不大,单元进一回线就够了

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 14:50:05

建议每个表箱都设置开关,两台表箱再设置一台总开关

x01oct 发表于 2018-5-31 14:53:24

每个电表箱设一个总开关,每个电表箱单独进线,至于总电源是来1根电缆还是2根电缆,按您的计算来

znjaaa 发表于 2018-5-31 15:07:01

本帖最后由 znjaaa 于 2018-5-31 15:09 编辑

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 14:50
建议每个表箱都设置开关,两台表箱再设置一台总开关
请教   像下图每个单元设置一个总箱,可行吗?还有更优化的方式吗?
C:\Users\Dell\Desktop\QQ截图20180531150425.png

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 15:12:05

znjaaa 发表于 2018-5-31 15:07
请教   像下图每个单元设置一个总箱,可行吗?还有更优化的方式吗?

可以,只是开关和电缆选择不合适

znjaaa 发表于 2018-5-31 15:24:34

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 15:12
可以,只是开关和电缆选择不合适

谢谢指导,开关和电缆是软件生成的,没调整,我只是表达一下系统方式。{:1_416:}

荣知事 发表于 2018-5-31 15:33:26

建议与供电企业协商一下。如果从抄表和日常管理出发,当然安装在门厅比较方便。
但是,一个单元108根分线,好比水泊梁山一百单八将,要分清楚也够受的啦。分线要比总(合)线体积大得多。
高层一般是三到四层安装一组电表,一组大约6到8只电表。

树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 16:18:58

荣知事 发表于 2018-5-31 15:33
建议与供电企业协商一下。如果从抄表和日常管理出发,当然安装在门厅比较方便。
但是,一个单元108根分线 ...

是的,武汉市规定:单个表箱电表数量不得大于8块