商场营业厅,很多风机盘管如何控制?
本帖最后由 河图 于 2018-5-30 06:22 编辑一商场营业厅,空调采用的是风机盘管,但由于营业厅面积较大,所以风机盘管就很多!对于这些风机盘管的控制,我很为难!
通常我都是一个风机盘管配一个调速开关,但那都是小面积的房间,调速开关放在本房间的墙上就可以了!
而这个营业厅里除了外墙基本就没有墙 了,如设调速开关那就只能在柱子上明设了(如暗设,很多管子穿到柱子里,结构专业会抗议的),首先不美观,而这也不光是美观的问题,还涉及到使用不便,试想那么大个营业厅,要开个空调,还得能满商场转一圈!
我想这样做:不设调速开关了,直接在配电箱处控制风机盘管的回路,当然了只能做到开关而无法实现调速了!
不知道这么做有没有原则问题,成不成立?是否有更好的控制方法?
请指教,谢谢!
楼主可以和空调厂家沟通一下,看是否可以采用带网络接口的温控器,然后在后台统一控制 或者直接接入楼宇控制系统,不过需要与空调厂家协调 非常谢谢,我考虑下! 有一带多的空调面板
还有就是装在柱子上或墙上,一排控制器。柱子上的可以明装,因为一般都有装修,可以包上。 可以集控,就是价格较贵
页:
[1]