室外开闭所、配电房距离住宅间距多少的问题?大家设计时候都是怎们控制的?
室外开闭所、配电房距离住宅间距多少的问题?大家设计时候都是怎们控制的? 防火上要求是6米 住宅电气规范的条文说明中,宜为20米,但一般做不到,只能尽量了 我看到的规范涉及到电磁环境的有:(1) GB51204-2016建筑电气工程电磁兼容技术规范,其中3.2.4条对电磁环境公众曝露控制限值有要求。
(2)住宅建筑电气设计规范 4.2.3条条文解释建议值:不小于20米。
(3)民规 22.2。
个人看法:GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》中电磁环境公众曝露控制限值与旧标准不一样(50Hz对应标准似提高了不少),由于缺乏相关实测数据,没法提供更多信息。 树欲静而风不止 发表于 2018-5-28 17:13
住宅电气规范的条文说明中,宜为20米,但一般做不到,只能尽量了
住宅电气规范这个20m就是个笑话 不满足规范要求,老百姓会不会闹事,这种事经常发生 wangsx8210 发表于 2018-5-28 20:21
不满足规范要求,老百姓会不会闹事,这种事经常发生
GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》出来后估计这种事会越来越多。{:1_428:} 有兴趣的可以看看这篇文章,再和规范要求值比较一下。
10kV配电站电磁场对周边环境的影响分析_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/ec747f136edb6f1aff001f42.html 文章中引用的标准:国国家标准《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗干扰度实验》(GB/T17626-8-2006)[2] 和国际电工技术委员会标准(IEC61000-4-8∶1993)所规 定的限值(磁感应强度1.26μT)
GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》 3.2.4 0.025kHz-1.2kHz磁感应强度4/f,对应于50Hz磁感应强度0.1μT(不知道我理解的对不对?),想想都冒汗{:1_437:} 10KV 8~10m,35kV15m,我们院是这么执行的 建规5.2.3条执行 lightfish 发表于 2018-5-29 10:28
10KV 8~10m,35kV15m,我们院是这么执行的
请问执行的依据是什么? 满足防火要求即可(当然能更远当然好),至于电磁辐射,对于10/20kV变电所很容易满足相关规范要求;噪音也很好满足,即使不满足也可以隔音降噪措施。JGJ242-2011条文说明的中的20m就不用管了吧,重修修订也是要删除的内容。