cfxqm 发表于 2018-5-25 18:18:58

空气采样管系统中“一个探测单元”的定义

假设空气采样探测器为四管制,每个管子都是独立的泵,输入输出模块也是4个,那么这个探测器是有4个探测单元吗?是否此探测器每个出来的管子按照单管不超过100米,总管加支管长度不超过200米来设计?

树欲静而风不止 发表于 2018-5-28 09:41:05

探测器每个出来的管子按照单管不超过100米,总管加支管长度不超过200米来设计?
这个需要满足

树欲静而风不止 发表于 2018-5-28 09:42:17

那么这个探测器是有4个探测单元吗?
就是一个单元,也就是说一个地址,不区分哪个管子报警

cfxqm 发表于 2018-6-1 09:38:23

我问了厂家,对方的是双泵四管,最大接400米采样管,也就是说,每个泵最大能接200米。因此,我的理解是一个泵算一个探测单元。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-1 10:27:19

cfxqm 发表于 2018-6-1 09:38
我问了厂家,对方的是双泵四管,最大接400米采样管,也就是说,每个泵最大能接200米。因此,我的理解是一个 ...

是的,各个厂家不一样,你这个应该是两区,还有一区的、四区的