变配电室的地方规定
关于变配电室的设置,很多地区除了国标之外还有自己当地的规定,本帖仅对关于是否允许设置在地下室内进行讨论总结。北京市的规定,住宅用变电室(红号)不能设置于地下室,公建则可以;京津冀及北方城市做法类似;安徽好像没有要求;南方城市哪些有具体规定? 武汉市:公变不能设置在地下室,专变可以 福建省这边住宅也不让放地下 这个与产权和后期维护有关,由于目前为了保证供电可靠,居民变配电室后续均由电力公司运维,因此电力公司出于对后期供电可靠性和运维方便,一般要求放置地上,主要是担心放置地下,一旦暴雨排水不畅,变配电室灌水的可能性较大 对于后期物业或业主自己运营的,自然电力公司不会过问 南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。 dean1024sun 发表于 2018-5-16 17:49南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。
这个3.6m可是够低的 很多地方局管变电所不能建在地下。 dean1024sun 发表于 2018-5-16 17:49
南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。
600少了点,放不了几根电缆
江苏:公变不能设置在地下室,专变可以