llleee888 发表于 2018-5-14 21:35:29

咨询----电表箱负荷计算

各位老师,请教大家,一类高层或超高层住宅,电表箱的计算负荷是按照需要系数来计算还是单位指标法来计算?    比如,电表箱每2层设置一台,供电2层,每层6户。每户的进户箱负荷分别为单相6KW(L1)、6KW(L2)、6KW(L3)、6KW(L1)、8KW(L2)、8KW(L3),电表箱供电12户,此处电表箱配电没画图,但供电列顺序如下:      6KW------L1          6KW------L2          6KW------L3          6KW------L1          8KW------L2          8KW------L3      6KW------L1      6KW------L2          6KW------L3          6KW------L1      8KW------L2          8KW------L3两种方案,那种更为妥当:    1)需要系数法:Pjs=(6+8+6+8)*3=84KW---------按照L2相来计算    2)单位指标法:Pjs=6*8+8*4=80KW
一般各位老师是按照哪种来计算的呢?

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:22:41

首先:你这两个名称叫的不是很严谨---需用系数和单位指标

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:25:49

这种三相不平衡度小于15%的情况,可以按负荷相加,否则,按最大相乘3

llleee888 发表于 2018-5-15 20:38:54

谢谢老师指点!

llleee888 发表于 2018-5-15 21:15:56

老师(们),还是有一点不是很通透:    您说的这句话,我去找了规范依据没找到,只是找到了如下:GB50034-2013《建筑照明设计标准》7.2.3“三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”;             我理解这是要求在给单相负荷配电时,尽量做到均匀分配到L1L2L3上去,就是三相平衡问题,与计算无关。JGJ 242-2011的3.4.2“当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。”       这句话应该与老师说的基本接近,但如果全部都是单相负荷,是不是应该就满足“当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。”这后半句话,因为没有三相对称负荷嘛,那单相负荷的总计算容量肯定就大于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%了,这时是不是就应该按照需用系数法来计算了。上表中电表箱的负荷全是单相负荷,按理也应该是这样的算法-----按照第1种方法:需用系数法(Kx没列出,设定高些Kx=1吧)。而且绝大多数一类高层或超高层住宅(豪宅除外)都是单相配电,那么它们的电表箱计算负荷按理应该是采用需用系数法来计算才对吧,采用单位指标法就没有什么依据了!这个问题困惑我好长时间了,还请老师(们)指点!

树欲静而风不止 发表于 2018-5-16 08:53:32

llleee888 发表于 2018-5-15 21:15
老师(们),还是有一点不是很通透:      您说的这句话,我去找了规范依据没找到,只是找到了如下:GB ...

需用系数法是施工图使用的,单位指标法是方案阶段使用的,也就是说,你这里只能采用需用系数法来计算

zhangxiulin 发表于 2018-5-16 09:06:52

采用需要系数法计算,三相平衡,按最大相负荷乘以3,另外在此提醒,户内配置负荷是户内最大负荷,非计算的基准负荷,因为在干线出线最大负荷的时候并非户内的最大负荷出现的时候,我们计算的是干线负荷,因此应以此时户内的负荷我基准(此负荷并非单户配置的最大负荷),目前来看,户内的最大负荷130平米以下均可达到7-8kW,而计算基准负荷只有3-6KW

x01oct 发表于 2018-5-16 14:27:24

本帖最后由 x01oct 于 2018-5-16 14:30 编辑

按最大相来计算,要不然还需要去核算那15%,够麻烦的~~

先要算对称负荷量,然后算最大相的量,然后证明小于15%,然后再按对称负荷计算,不觉得累吗?

直接用最大相来计算不就好了~~

像1楼这种情况,我都是标注总容量按照实际容量标注,标注电流按最大相来计算,后备备注(最大相)


liyuan 发表于 2018-5-18 14:50:59

努力地把负荷 “凑” 至三相平衡,计算的时候不用按最大相3倍,但实际用起来,谁又能保证是三相平衡运行的。稳点说,直接按最大相3倍算了{:1_433:}

llleee888 发表于 2018-5-19 23:08:26

谢谢各位老师们的指点!{:1_418:}

DDou 发表于 2018-5-21 08:24:03

树欲静而风不止 发表于 2018-5-15 09:22
首先:你这两个名称叫的不是很严谨---需用系数和单位指标

这个还没注意过,翻了一下供配电设计手册。