手术室设置了IT系统的隔离变压器,前端UPS出线端还有必要设置隔离变压器吗?
《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013第4.4.6条TN-S系统中的不间断电源装置(UPS)输出端为三相时,应加装三相隔离变压器并做重复接地。请问这个地方要求设置隔离变压器的目的是什么?手术室、抢救室末端设置了医疗IT系统,本身设置了隔离变压器,那为手术室、抢救室供电的UPS出线处是否还有必要重复设置隔离变压器? 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-5-15 10:00 编辑
UPS的隔离变压器作用:
1.隔离谐波等干扰信号。
2.产生新的中性线,避免由于电网中性线带电位对后续干扰。
这两个隔离变压器功能不同,不能互相替代 本帖最后由 wodq 于 2018-5-15 15:43 编辑
感谢,这2条我赞同,但是还有个疑问,从手术室配电箱系统图看,手术用电已经设置了隔离变压器,可以满足这2个要求,PE线可以从IT系统隔离变压器后引出,另外没有由医疗IT 系统供电的手术辅助用电,如应急灯、电动门、手术台等对N、PE电位差要求应该不高,谐波电流也不大。
wodq 发表于 2018-5-15 15:38
感谢,这2条我赞同,但是还有个疑问,从手术室配电箱系统图看,手术用电已经设置了隔离变压器,可以满足这2 ...
这两个变压器功能不一样,另外,医疗用的UPS也不仅仅是为手术室服务的