关于火灾报警管线的问题

最近在做一个项目,边设计边施工,地下室3w多平方建筑面积,现场现在要做地下室顶板,要求提供火灾报警预埋管线,不知道地下车库火灾报警管线能不能明装呢,明装会增加造价还是怎么样?
之前把这个问题忽略了,现在现场催图了

x01oct 发表于 2018-5-14 12:56:51

没有规范说不能明装,但是明装管线要做防火处理。而且需要绕梁敷设,稍微有点儿麻烦。

cn39 发表于 2018-5-14 14:16:06

边设计边施工,你们那里管理太混乱了。

mofei0312 发表于 2018-5-14 14:17:29

明装要刷防火漆。火灾报警还有什么要预埋管的,消火栓按钮,手动报警按钮还有吗

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 14:32:26

mofei0312 发表于 2018-5-14 14:17
明装要刷防火漆。火灾报警还有什么要预埋管的,消火栓按钮,手动报警按钮还有吗

都有

mofei0312 发表于 2018-5-14 14:36:56

本帖最后由 mofei0312 于 2018-5-14 14:40 编辑

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 14:32
都有
风机联动、阀之类的不用预埋吧

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 14:38:39

mofei0312 发表于 2018-5-14 14:36
风机联动之类的不用预埋吧

可以不预埋

rainmen_73 发表于 2018-5-14 14:50:24

x01oct 发表于 2018-5-14 12:56
没有规范说不能明装,但是明装管线要做防火处理。而且需要绕梁敷设,稍微有点儿麻烦。

仅用于报警的线路可以不必防火

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 14:59:45

rainmen_73 发表于 2018-5-14 14:50
仅用于报警的线路可以不必防火

是的,可是现在的报警总线带有控制模块,怎么办?