爱你大豆 发表于 2018-5-11 17:29:15

请问有规范要求什么情况下应急照明灯具应采用集中电源EPS还是自带蓄电池形式?

《住宅建筑电气设计规范》建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑,的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源.这个算是吧

x01oct 发表于 2018-5-11 20:14:23

自带蓄电池就不能称之为蓄电池组么?

集中、自带均可

爱你大豆 发表于 2018-5-13 12:35:34

x01oct 发表于 2018-5-11 20:14
自带蓄电池就不能称之为蓄电池组么?

集中、自带均可

多谢解答{:1_437:}我理解蓄电池组为集中供电形式

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 09:09:58

自带蓄电池形式:采用220V供电的情况
集中电源:采用24V供电的情况

x01oct 发表于 2018-5-14 11:18:09

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 09:09
自带蓄电池形式:采用220V供电的情况
集中电源:采用24V供电的情况

树总,集中电源偶尔也有DC216V的供电

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 11:43:25

x01oct 发表于 2018-5-14 11:18
树总,集中电源偶尔也有DC216V的供电

这个《智能应急照明和疏散照明系统设计规范》中(没出版):4.2.2 疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压为非安全电压的集中电源型消防应急照明和疏散指示系统。

x01oct 发表于 2018-5-14 12:55:27

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 11:43
这个《智能应急照明和疏散照明系统设计规范》中(没出版):4.2.2 疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压 ...

嗯,我说的这个DC216V的,是从集中电源到分配电装置的供电。
分配电装置的各出线回路还是24V或36V的。
所以应该也不算违反规范。

爱你大豆 发表于 2018-5-14 16:19:41

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 11:43
这个《智能应急照明和疏散照明系统设计规范》中(没出版):4.2.2 疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压 ...

这条要是执行就好了,现在甲方说我们设计采用24V灯具贵,买不到,想用自带蓄电池的。不知道可以改成蓄电池的不,之前消防宣讲的时候,说为了消防人员安全,采用安全电压应急灯具。在住宅设计规范里9.2.3有一条设有自动报警系统的应急照明应自动点亮;那么这个自动点亮包括自带蓄电池的断电点亮吗。24V安全电压灯具得到普遍应用了吗,一类高层,二类高层,地库可以用24V吗。

树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 16:47:07

爱你大豆 发表于 2018-5-14 16:19
这条要是执行就好了,现在甲方说我们设计采用24V灯具贵,买不到,想用自带蓄电池的。不知道可以改成蓄电 ...

最好用24V的(到时规范会规定什么样的建筑用集中电源集中控制型的,什么样的用普通的)

x01oct 发表于 2018-5-14 17:06:32

爱你大豆 发表于 2018-5-14 16:19
这条要是执行就好了,现在甲方说我们设计采用24V灯具贵,买不到,想用自带蓄电池的。不知道可以改成蓄电 ...

我这里现在全都按24V应急灯具设计

.P.atient 发表于 2018-5-15 00:09:18

x01oct 发表于 2018-5-14 17:06
我这里现在全都按24V应急灯具设计

X总的24V是采用现在比较流行的智能应急照明系统,还是类似宣讲会上说的配电箱设个变压器转为24V,采用普通不带地址的低压灯具。比如对于住宅这种工程

x01oct 发表于 2018-5-16 14:04:31

.P.atient 发表于 2018-5-15 00:09
X总的24V是采用现在比较流行的智能应急照明系统,还是类似宣讲会上说的配电箱设个变压器转为24V,采用普 ...

我这里是按照智能疏散系统来设计的,不是在配电箱里面设变压器转24V的
页: [1]
查看完整版本: 请问有规范要求什么情况下应急照明灯具应采用集中电源EPS还是自带蓄电池形式?