关于WDZ-BYJ-导线载流量问题
想查个WDZ-BYJ-导线穿管暗敷的载流量,但04X101-1里面只有WDZ-BYJ(F)导线明敷的载流量,谁知道WDZ-BYJ导线暗敷的载流量哪里查哈 另外,不知道WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么?求教 (F)的意思就是带F或者不带F 暗敷的载流量,和明敷一样(手册上的,虽然技术上有问题) WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么,没有,只是生产工艺不同 降容系数相同。 没见过暗敷设的载流量表,我一般暗敷会提高一级选,保守点;F是辐照,一种绝缘生产方式 hxh96141 发表于 2018-5-7 16:21另外,不知道WDZ-BYJ和WDZ-BYJ(F)载流量有区别么?求教
这个厂家应该会有实验数据,手册上没见过 抛砖引玉~
“GBT16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装”
里面有提及不同敷设方式之间载流量值转换的的系数。 图集上没有,很多时候很难选择