关于双电源切换的问题

消防设备末端切换的情况下备用回路仍然来自发电机,但发电机的启动时间不超过30s,而双电源的切换可以毫秒切换,但受制于发电机的启动时间情况下末端的切换时间再快也没用,是这样吗?

北方郎 发表于 2018-5-7 08:35:53

备用回路带电才切换。

wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:57:43

个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发电机,也不排除在火灾发生时,在市电尚未断电的情况下人工主动启动发电机,即发电机提前进入热备用状态。
所以,末端的切换时间再快也没用的说法是不准确的。

x01oct 发表于 2018-5-7 10:40:01

wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:57
个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

taianwx 发表于 2018-5-8 11:11:36

wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:57
个人意见:
1、消防备用回路有可能来自发电机,也有可能来自市政第二电源。
2、即使消防设备用回路来自发 ...

不是应该检测备用回路带电才切换的吗

sammy 发表于 2018-5-19 22:49:36

taianwx 发表于 2018-5-8 11:11
不是应该检测备用回路带电才切换的吗

备用回路带电才切换是什么意思

x01oct 发表于 2018-5-21 16:06:19

sammy 发表于 2018-5-19 22:49
备用回路带电才切换是什么意思

备用电源没电,切过去也没用;
备用电源没电,操作机构也没电(我猜的)。