x01oct 发表于 2018-5-4 17:40:14

对于这种没有公共走廊的建筑方案,我是特别的反对。

我经常会走地下室直接沿墙往上穿吧

二点半太阳 发表于 2018-5-4 17:53:41

大瓜瓜 发表于 2018-5-4 15:32
那么对于电表箱设置于室外的商铺,是不是干线只能通过图示方式走线?

这样走线,如何施工?

x01oct 发表于 2018-5-4 18:40:45

二点半太阳 发表于 2018-5-4 17:53
这样走线,如何施工?

加挑檐,想办法走下面。要不就一层退进去2m

wangguichao66 发表于 2018-5-4 22:50:28

二点半太阳 发表于 2018-5-4 17:01
商店建筑的定义:“为商品直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑。”由此可以判断,商店建筑属于公共建筑。 ...

《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016的1.0.2是照搬《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 的。
再看看《商店建筑设计规范》JGJ 48-20141.0.2的条文解释:“ 本规范内所述的商店建筑为有店铺的,供销售商品所用的商店,且单间店铺建筑面积不小于100m2。综合性建筑的商店部分也包括在内。”
上述两个规范应该理解为均适用于面积为100~300平方米的商业服务网点。

fitman 发表于 2018-5-5 08:46:03

商店建筑的定义是“为商品直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑。
”。带商业服务网点的住宅建筑还是住宅建筑,因此这些商业服务网点不适用于商店建筑电气设计规范。

wangguichao66 发表于 2018-5-6 10:49:18

fitman 发表于 2018-5-5 08:46
商店建筑的定义是“为商品直接进行买卖和提供服务供给的公共建筑。
”。带商业服务网点的住宅建筑还是住宅 ...

还是你的理解正确!{:1_416:}

wangguichao66 发表于 2018-5-7 08:43:15

补充一下:请大家仔细对比《商店建筑电气设计规范》2.0.1条文解释与《商店建筑设计规范》2 术语的内容,“9)商业服务网点”是《商店建筑电气设计规范》自己增加进来的内容,并非《商店建筑设计规范》的原意。商店建筑的范围还是应该以《商店建筑设计规范》的定义为准。

二点半太阳 发表于 2018-5-7 09:51:50

《商店建筑电气设计规范》首先是把商店建筑与商店混为一谈,然后说商业服务网点是商店,因此得出《商店建筑电气设计规范》适用于商业服务网点。

x01oct 发表于 2018-5-7 10:36:58

这种混合功能的楼本来就难以界定,我这里现在设计一个住宅(一个住宅小区的其中一栋楼),以前根据规划指标,配建的商业面积大,后来规划调整,商业改小了,增加了邮局、居委会、养老区域等内容,一个楼一半的建筑面积都不是住宅,所以住宅部分按住宅规范设计,其余部分按公共建筑设计

taianwx 发表于 2018-5-7 10:50:28

1、如果楼梯间是开放的我会选在楼梯间南侧

taianwx 发表于 2018-5-7 10:51:44

2、我理解地面下暗敷设不算是违反图二吧

大瓜瓜 发表于 2018-5-7 11:43:32

taianwx 发表于 2018-5-7 10:50
1、如果楼梯间是开放的我会选在楼梯间南侧

楼梯间开放的话,一般设置于楼梯间。楼梯间不开放的话,像这种沿街的小商铺电表箱就只能设置于室外了。

taianwx 发表于 2018-5-8 11:09:16

大瓜瓜 发表于 2018-5-7 11:43
楼梯间开放的话,一般设置于楼梯间。楼梯间不开放的话,像这种沿街的小商铺电表箱就只能设置于室外了。

对啊,就是提高防护等级的事
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于商业建筑电气规范的理解。