爱你大豆 发表于 2018-5-4 10:17:40

请教大家接地网格间距作法?

1、住宅,筏板基础,我是按照房间画的网格,大概四五米,甲方嫌密!钢筋网比我这个密多了,遇到这种情况怎么处理好,比防雷网格小即可? 2、还有点疑惑就是这个网格的连接普通捆绑可以满足吗,说明里都是焊接。


树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 10:36:18

1.比防雷网格小即可
2.论坛有过讨论,个人认为,绑扎没有问题

x01oct 发表于 2018-5-4 10:53:43

1.我画图都是按轴线连的,参照住宅内的剪力墙位置,很少有甲方提出异议。
2.防雷接地的话,绑扎肯定可以。其他接地的话,民规里说宜焊接。我昨天问了结构的同事,他们说只焊局部,不会大面积的焊接的。

爱你大豆 发表于 2018-5-4 11:01:56

树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 10:36
1.比防雷网格小即可
2.论坛有过讨论,个人认为,绑扎没有问题

了解了多谢~

爱你大豆 发表于 2018-5-4 11:05:38

x01oct 发表于 2018-5-4 10:53
1.我画图都是按轴线连的,参照住宅内的剪力墙位置,很少有甲方提出异议。
2.防雷接地的话,绑扎肯定可以。 ...
{:1_418:}我也基本是按房间轴网    明白了感谢~

whitepigeon 发表于 2018-5-4 13:41:13

我理解能满足足够的引下线根数,每个引下线连接的接地体都能满足接地电阻就可以了

北方郎 发表于 2018-5-4 15:29:09

1、10mx10m即可;2、钢筋绑扎即可。预埋电气接地导体要焊接。

爱你大豆 发表于 2018-5-4 16:03:11

北方郎 发表于 2018-5-4 15:29
1、10mx10m即可;2、钢筋绑扎即可。预埋电气接地导体要焊接。

恩恩 收到~~请问有防雷引下线可以绑扎,接地网焊接的说法吗?