住宅楼层应急照明箱引出一个维修插座回路可以吗
《住宅小区建筑电气设计与施工》12DX603中P4-1页,楼层应急照明箱引出一个维修插座回路。有没有按这样设计通过审图的?我现在做一个30层的住宅,当地要求把住宅电表箱集中在地下室设置,所以塔楼上的电井插座再从电表箱引的话就距离太远了。我就想每6层设一个应急照明箱,从应急照明箱中引一个电井插座回路。不知道还有什么好方法? 现在不可以了,以前经常这么做。 电井维修插座,从地下室的普通照明箱的插座回路引来 消防、非消防严格分开 x01oct 发表于 2018-5-3 17:48现在不可以了,以前经常这么做。
设计或审图要求严格分开,是按建规10.1.6条去理解执行的吗? 看规范文字是为了线路发生短路故障时或火灾切非时不影响消防用电可靠性。应急照明箱或消防风机房内一个维修插座会导致上述情况出现吗 可以每几层设置一台公共照明箱,带强电井、弱电井插座、电井、水井照明、架空层照明、门禁等 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-5-4 09:44 编辑
rainmen_73 发表于 2018-5-4 09:20
设计或审图要求严格分开,是按建规10.1.6条去理解执行的吗? 看规范文字是为了线路发生短路故障时或火 ...
从系统来说,他可是带6个插座,如果强弱井分开,他可是带12个插座 x01oct 发表于 2018-5-3 17:50
电井维修插座,从地下室的普通照明箱的插座回路引来
我这个从地下室到顶层接近100米了,有点远…… 树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 09:33
可以每几层设置一台公共照明箱,带强电井、弱电井插座、电井、水井照明、架空层照明、门禁等
你这个方法肯定没问题,只是要设多一个箱,总觉得不爽。不过为了避免审图的提意见,我可能就采用这种方法了。 gunflower 发表于 2018-5-4 10:10
你这个方法肯定没问题,只是要设多一个箱,总觉得不爽。不过为了避免审图的提意见,我可能就采用这种方法 ...
我们院目前都是这种做法 rainmen_73 发表于 2018-5-4 09:20
设计或审图要求严格分开,是按建规10.1.6条去理解执行的吗? 看规范文字是为了线路发生短路故障时或火 ...
会的,插座故障有可能会影响上级开关,我家昨天一个电磁炉故障,户内插座回路的RCD跳闸了,户外电表箱的也跳闸了。(户内的是微断是ABB的,2004年装的,肯定不是假货,是找ABB公司拿的;户外的是1993年左右的,很老了,品牌没注意过) 树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 10:16
我们院目前都是这种做法
这种方法很好 gunflower 发表于 2018-5-4 10:03
我这个从地下室到顶层接近100米了,有点远……
远的话,就按照树总说的方法,几层设一个普通照明箱 谢谢各位!我就按树总的方法,几层设一个普通照明箱。 x01oct 发表于 2018-5-4 10:47
会的,插座故障有可能会影响上级开关,我家昨天一个电磁炉故障,户内插座回路的RCD跳闸了,户外电表箱的 ...
跳了没问题,RCD动作后故障就切除了。还有另一路市电呢
页:
[1]
2