10楼“很多图审机构的人员,认为要求设置疏散照明的场所,也必须设置疏散指示标志”,“很多”两个字更是扎眼。
《建筑设计防火规范》是消防母规,发布时间在《民规》之后,怎么想着都应以《建筑设计防火规范》为准吧。
至于“13J811-1改”,图示中将应急照明和疏散指示标志混在一起图示,可能是节约篇幅的原因吧(个人瞎猜),不至于因此就理解成“要求设置疏散照明的场所,也必须设置疏散指示标志”吧? wangguichao66 发表于 2018-5-3 11:35
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.1条和第10.3.5条写的如此清楚的内容,都能理解出这些花样,真的服 ...
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5条并未要求必须在防烟楼梯间、封闭楼梯间内设置灯光疏散指示标志。“13J811-1改”,图示中却在防烟楼梯间、封闭楼梯间内设置了灯光疏散指示标志,依据是什么呢? 二点半太阳 发表于 2018-5-4 09:26
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5条并未要求必须在防烟楼梯间、封闭楼梯间内设置灯光疏散指示标 ...
要考究来源,应该是民规的图示吧。如果硬要说条文没有要求,楼梯间是疏散通道的竖向部分。
个人理解,楼梯间内设楼层指示(也可以是非灯光型)肯定有必要。
但方向指示,除了超高层确有向上疏散至避难层的可能性,其余一般高层、多层建筑只往下跑的还有必要吗?
rainmen_73 发表于 2018-5-4 10:08
要考究来源,应该是民规的图示吧。如果硬要说条文没有要求,楼梯间是疏散通道的竖向部分。
个人理解,楼 ...
有些特殊情况还是需要,比如设置了智能疏散照明系统的大中型商场,有可能根据火灾情况调整疏散方向指示。 wangguichao66 发表于 2018-5-4 11:28
有些特殊情况还是需要,比如设置了智能疏散照明系统的大中型商场,有可能根据火灾情况调整疏散方向指示。
现在根据火灾情况调整疏散方向的,调试起来可是够麻烦的,而且250m以上不让用。 wangguichao66 发表于 2018-5-4 11:28
有些特殊情况还是需要,比如设置了智能疏散照明系统的大中型商场,有可能根据火灾情况调整疏散方向指示。
你指在楼梯间内还要调整疏散方向?关键是非智能的也调不了啊 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 几个术语定义
消防应急照明和疏散指示系统:为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。
消防应急灯具:为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 消防应急照明灯具和消防应急标志灯具,是并列关系,都属于消防应急灯具。