后备过电流保护器SCB问题

电涌保护器前端后备保护,以前是用断路器的,后来看过王老的600问后改为采用熔断器。现在又看见有人说应该采用SCB,可以分断低于3A±1A的工频过电流,耐受冲击电流也高。请问现在各大设计院是不是都改为SCB了啊?如果采用熔断器审图会不会提出来?

树欲静而风不止 发表于 2018-4-26 15:25:41

断路器、熔断器都可以

x01oct 发表于 2018-4-26 16:26:28

我这里尽量用SCB,但也有用断路器、熔断器的

树欲静而风不止 发表于 2018-4-27 08:50:16

这里面还有厂家的博弈

fitman 发表于 2018-4-27 19:44:25

这个本来是要厂家给出保护参数或曲线的。

北方郎 发表于 2018-4-28 11:37:07

树欲静而风不止 发表于 2018-4-26 15:25
断路器、熔断器都可以

总进线用断路器的话,注意选择性。

北方郎 发表于 2018-4-28 11:37:24

x01oct 发表于 2018-4-26 16:26
我这里尽量用SCB,但也有用断路器、熔断器的

SCB也是断路器。

北方郎 发表于 2018-4-28 11:37:40

fitman 发表于 2018-4-27 19:44
这个本来是要厂家给出保护参数或曲线的。

施耐德有曲线。

北方郎 发表于 2018-4-28 11:38:11

树欲静而风不止 发表于 2018-4-27 08:50
这里面还有厂家的博弈

SCB标准由中国专家牵头编制中。