890214 发表于 2018-4-24 13:39:37

请问:各位设计消防泵时,如何设置机械应急启泵功能?

请问:各位设计消防泵时,如何设置机械应急启泵功能?是在图纸上标上:“”带机械应急启泵功能”还是在图纸上画出具体做法?

x01oct 发表于 2018-4-24 13:52:12

怎么也要画点儿东西

一种是个按钮(加推杆)
另一种是单独的配电柜

890214 发表于 2018-4-24 14:05:28

怎么也要画点儿东西

一种是个按钮(加推杆)
另一种是单独的配电柜

是不是采用机械闭合主回路运行接触器,从而达到接通电机电源,完成应急启动的目的?

树欲静而风不止 发表于 2018-4-24 14:51:55

有几种方式,这篇文章有描述

x01oct 发表于 2018-4-24 15:22:53

890214 发表于 2018-4-24 14:05
是不是采用机械闭合主回路运行接触器,从而达到接通电机电源,完成应急启动的目的?

这是我说的第一种方式,也是最容易实现的方式,也最节省空间,节省资金。

cn39 发表于 2018-4-26 15:57:47

文章看了,分析的较透彻,实现起来很困难,感觉设置这个有点鸡肋。

x01oct 发表于 2018-4-26 16:25:15

cn39 发表于 2018-4-26 15:57
文章看了,分析的较透彻,实现起来很困难,感觉设置这个有点鸡肋。

没什么难的,文中的方案二和四都有现成的产品

cn39 发表于 2018-4-27 11:31:27

x01oct 发表于 2018-4-26 16:25
没什么难的,文中的方案二和四都有现成的产品

该产品有3C认证吗?星三角启动如何控制?旁路开关控制大功率电机直启线路能否满足要求?

x01oct 发表于 2018-4-27 13:10:04

cn39 发表于 2018-4-27 11:31
该产品有3C认证吗?星三角启动如何控制?旁路开关控制大功率电机直启线路能否满足要求?

有3CF认证

星三角可以用,有相应的产品。

大功率电机采用原有的启动形式,原来是什么,现在也还是什么。

fitman 发表于 2018-4-27 19:39:34

这个本来是厂家制造的问题。让我们来设计是过界了。
页: [1]