为什么火灾自动报警设计规范图示上70℃常开防火阀是I模块 280℃常开防火阀是I/0模块
平时常开都用I模块,常闭的都用I/0模块。 图示哪一页呀 70度常开防火阀,动作时,熔断关闭,两路电信号输出,一路去关风机,一路到FAS,那么对于FAS模块来说,是I;280度常开防火阀,同上
280度排烟阀,常闭,火灾时电信号打开,需要FAS的O,熔断关闭时,电信号输出,对于FAS来说,是I 树欲静而风不止 发表于 2018-4-24 11:37
图示哪一页呀
好几页都是这么画的,比如18页,19页 x01oct 发表于 2018-4-24 12:54
70度常开防火阀,动作时,熔断关闭,两路电信号输出,一路去关风机,一路到FAS,那么对于FAS模块来说,是I ...
多谢指点可以理解成70℃常开阀这里需要做两个I模块嘛,我平时的作法是这样,正确做法这个I/O模块应该为I模块,二根线? 树欲静而风不止 发表于 2018-4-24 11:37
图示哪一页呀
对14X505-1 18/19页 本帖最后由 x01oct 于 2018-4-24 13:58 编辑
爱你大豆 发表于 2018-4-24 13:22
多谢指点可以理解成70℃常开阀这里需要做两个I模块嘛,我平时的作法是这样,正确做法这个I/O模块应该为 ...
不一定需要2个I模块,直接停风机的线,可以直接接在二次回路里面,去看16D303-2里面,很多都有,比如22页那个“见注3”
如果防火阀距离风机控制箱很远,那么就多加一个I模块来接收信号,但是这种情况280度防火阀或者排烟口比较多,70度的通常都在附近。
爱你大豆 发表于 2018-4-24 13:23
对14X505-1 18/19页
我认为可能是随手画错了,我印象中常开的是不需要控制的,也就没有O模块(或者以前叫C模块)
看看其他各位是否见过需要O模块的,我因为平时都不标注,所以一般懒得看这些。 估计是画错了 x01oct 发表于 2018-4-24 13:57
不一定需要2个I模块,直接停风机的线,可以直接接在二次回路里面,去看16D303-2里面,很多都有,比如22页 ...
{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}学习了! 70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对其进行输出控制,由此是I+O模块。 nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...
似乎....不太对吧 本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-28 13:19 编辑
nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...
280度常开防火阀,关闭了对FAS系统输入信号告诉我已经关闭。已经关闭了的情况下,风机也连锁了,FAS系统还需要对这个280度常开防火阀控制什么,不是很明白,请大咖讲讲。 nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...
“nicebin呵呵呵,等你再研究研究。发表于 4 小时前 ”
我研究过了,您说的不对!(非得这么直接的回答才行么?!)
70度有常开常闭的两种,常开的需要I,不需要O。常闭的需要O
280度的也是类似的情况,注意区分防火阀和排烟阀,稍有不同,但是基本原理是相通的,常开阀,不需要O控制 nicebin 发表于 2018-4-26 11:47
70°的阀,只对FAS系统提供输入信号,由此只是I模块。
280°,即对FAS系统提供输入信号,又需要FAS系统对 ...
“nicebin
你讲的不全面。 关于防火阀,排烟阀,防火排烟阀的fas联锁控制,去问问暖通专业。有的只需反馈信号,有的不仅需要反馈信号,还需要联动控制。发表于 3 小时前 ”
那请教一下,什么地方的常开280度防火阀需要联动控制?