.P.atient 发表于 2018-4-22 22:32:14

这样需不需要设置保护电器

一建筑利用原有进线,现在总箱移位,电缆不够长,我做了一个转接箱,现在想在转接箱引出一路应急照明电源,像下面系统图所示。问题是:我只在引出应急照明回路设置保护电器,引出到总箱的电缆还是和变电所过来的电缆一样大小,不知道 是否可以不设置保护电器。铜排前原有电缆,和铜排后新增电缆大小一样,载流量没有变化,不管是铜排前还是铜排后发生短路,变电所的出线断路器都可以起到保护作用,不知道对不对。

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:10:26

规范规定,电源进线的地方应有隔离电器,你这个看看是否有问题

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:11:08

另外,铜排的短路容量应该不小,此处用微断估计不行

.P.atient 发表于 2018-4-23 09:47:48

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:10
规范规定,电源进线的地方应有隔离电器,你这个看看是否有问题

我这个箱最初只是因为总箱移位电缆不够长转接用的,隔离开关在后面的原来那个总箱里

树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 10:17:21

.P.atient 发表于 2018-4-23 09:47
我这个箱最初只是因为总箱移位电缆不够长转接用的,隔离开关在后面的原来那个总箱里

电源线路进户内的分界线,没有隔离电器

贾行家 发表于 2018-4-23 19:45:08

不落需要审查的设计图纸的话,单从使用角度,肯定没问题;如果出设计图纸,不建议这么做,应急照明电源完全可以从总箱内扩展回路。

x01oct 发表于 2018-4-24 13:07:34

贾行家 发表于 2018-4-23 19:45
不落需要审查的设计图纸的话,单从使用角度,肯定没问题;如果出设计图纸,不建议这么做,应急照明电源完全 ...

没错{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}

chaoxy119 发表于 2018-5-4 10:29:24

可看成类似封闭母线树干式配电,分支相当于一个插接箱,个人觉得没问题。当然要考虑树总说的分断能力的问题。
页: [1]
查看完整版本: 这样需不需要设置保护电器