爱你大豆 发表于 2018-4-20 16:50:25

请问现在的消防电话插孔和消防电话都是2根线吗?手动联动线几根?

本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-20 16:52 编辑

1、以前记得师傅和我讲过消防电话分机是信号线+地址线,消防电话插孔是信号线,现在我看北大青鸟样本上都是ZR-RVS 2x1.5,请问现在两根线就能实现信号地址的功能是吧?
2、消防风机水泵等到消防中心手动联动盘NHKVV-8X1.5还是5x2.5?青鸟样本上手动硬拉线和这是一回事吗NH-RVS 2x1.5?

树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 17:20:07

1.是的
2.用5根,剩下的备用,就看你备用几根了

x01oct 发表于 2018-4-20 18:04:23

1.有2根的,有4根的
2.根据不同的二次回路,有不同的接法,如果需要返回信号、如果故障状态由硬线传输,那么芯数都不同。包括启停功能,就有用2芯、3芯、4芯的.....16D302~303那个图集,就是硬拉线接线很少,但是需要消防模块传输的信息多。

爱你大豆 发表于 2018-4-20 21:33:47

树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 17:20
1.是的
2.用5根,剩下的备用,就看你备用几根了

了解了 多谢!

爱你大豆 发表于 2018-4-20 21:37:53

x01oct 发表于 2018-4-20 18:04
1.有2根的,有4根的
2.根据不同的二次回路,有不同的接法,如果需要返回信号、如果故障状态由硬线传输,那 ...

学习了感谢!

taianwx 发表于 2018-4-23 09:01:43

1、现在一般画两根
2、有具体功能要求的,线就不同,我一般标6根{:1_409:}

小菜 发表于 2018-4-25 12:38:30

手动联动线是指规范上的直接控制线?16D303上这个直接控制线是3根,余下的你想备用几根就备用几根

x01oct 发表于 2018-4-25 12:48:55

taianwx 发表于 2018-4-23 09:01
1、现在一般画两根
2、有具体功能要求的,线就不同,我一般标6根

我们用KVV,但是没有6根的规格,所以标7根~~

x01oct 发表于 2018-4-25 12:49:57

小菜 发表于 2018-4-25 12:38
手动联动线是指规范上的直接控制线?16D303上这个直接控制线是3根,余下的你想备用几根就备用几根

有没有想过,如果用16D303上面的3根,那么风机状态需要FAS模块回传,那得接多少模块?

taianwx 发表于 2018-4-25 15:47:01

x01oct 发表于 2018-4-25 12:48
我们用KVV,但是没有6根的规格,所以标7根~~

{:1_432:}哦,原来还真没注意过{:1_429:}

x01oct 发表于 2018-4-25 17:00:45

taianwx 发表于 2018-4-25 15:47
哦,原来还真没注意过

不同的二次图,用的根数不一样,所以各种不同标注