变电所如何给结构提资荷载?
本帖最后由 mofei0312 于 2018-4-17 15:52 编辑10kV开闭所,以及变电所,都按10KN/㎡提资可以吗?出自措施手册?以前结构从来没要求提过 严格来说,配电柜的柜前、柜后荷重和柜下荷重是不一样的 高压配电柜的柜前、柜后荷重9.8KN/㎡,柜下4.9KN/㎡ 低压配电柜的柜前、柜后荷重4.9KN/㎡,柜下2KN/㎡ 变压器要看具体容量来确定重量 柜下的单位是每米来计算的 树总,我问了我院结构专业,他们根本不会把荷载变来变去的,他们在一个相对独立的区域内都是一个标准。 我们院结构从没要我们提过{:1_437:},人家自己翻规范 问了问,他们跟7楼总说的一样,不会那么复杂的分柜前柜后,只一个标准,保守点 x01oct 发表于 2018-4-17 16:49
树总,我问了我院结构专业,他们根本不会把荷载变来变去的,他们在一个相对独立的区域内都是一个标准。
结构采用厚板结构,可以将设备荷载按平均分布考虑 一般来讲,配电室内高低压配电柜的结构荷载都不用考虑,结构上的普通均布荷载都可满足。
这个很好解释,谁也没见过,某家的一台装满书的书架把楼板压塌了。
值得考虑的是变压器的重量,这个作为集中荷载提供给结构,让他考虑就ok 。 nicebin 发表于 2018-4-18 10:40
一般来讲,配电室内高低压配电柜的结构荷载都不用考虑,结构上的普通均布荷载都可满足。
这个很好解释,谁 ...
没见过书架把楼板压塌?!
一个普通房间,如果做密集书库的话,还是会有问题的。如果没有出问题,只能说结构工程师做的保险系数比较高。这也给了一些所谓结构优化公司有生存空间,一般国内大院结构偏保守。
我院做无梁楼盖的车库,施工方违规堆土,可是塌过的,还上过新闻。 分动荷载和静荷载,最好跟设备厂家要参数。
图纸选型时技术参数也应该注明。