树干式配电的开关和电缆选择
请教大家树干式配电的开关和电缆选择的两个问题:1、树干式配电,主干电缆不减小,此时每个分支配电箱的主开关为什么很多人选择隔离开关呢?难道不怕分支配电箱内短路,导致事故扩大,而使整个干线失电吗?
2、树干式配电,主干电缆在分支处减小,分支配电箱主开关选择断路器(分支线长度小于3m)。此时两种做法:
1)主干电缆一直敷设只A处,在A处设置T接箱,然后减小分支引至分支配电箱PB3。
2)在B处设置T接箱,此T接箱,主干电缆进,引出两个分支电缆,一个进PB2 一个进PB3,如果引至PB3的分支长度超过3m,在此回路分支处增加断路器。
3)主干电缆直接进PB3.
请教最末端PB3的进线究竟如何处理? 树干式配电,分支处不减小,每个分配电箱的主进开关按断路器设置。
此时每个分支配电箱的主开关为什么很多人选择隔离开关呢?
还是应选择断路器 1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去) 树欲静而风不止 发表于 2018-4-16 14:22
1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去)
多谢解惑。{:1_425:}{:1_425:} 树欲静而风不止 发表于 2018-4-16 14:22
1,2做法都可以,就是3不行(估计电缆太粗进不去)
不宜减小截面,因为不容易保证3m以内,所以我的图上都标注T接前后截面不变,而且我几乎不用预分支电缆。 如果分支线小于3m可以采用隔离开关。 cn39 发表于 2018-4-17 18:02
如果分支线小于3m可以采用隔离开关。
分支线小于3m,则在分支减小截面处可以不设短路保护,并不是小于3m可采用隔离开关 根据民规7.1.4-4 对于树干式的配电,受电端都应该设置保护电器。那可以认为分支线小于3m 时候,或者支线截面不减少,都要设置断路器,隔离开关起不到短路保护作用。