890214 发表于 2018-4-12 08:55:49

SCB脱扣了要怎么发现?

浪涌保护器SPD的后备过电流保护器SCB,当过电流动作脱扣后,要如何发现SCB已脱扣,排除故障并合上。如果一直没发现不合上的话,真正需要避雷时,SPD就成了摆设了。

树欲静而风不止 发表于 2018-4-12 09:00:40

这个只能多巡查了

rainmen_73 发表于 2018-4-12 09:04:29

查下样本能否配装辅助触点发信号

bzp4891 发表于 2018-4-12 10:06:22

rainmen_73 发表于 2018-4-12 09:04
查下样本能否配装辅助触点发信号

可以安装辅助模块,如图:

890214 发表于 2018-4-12 10:34:35

请问,如何远程指示?

eocr 发表于 2018-4-12 10:59:36

另外SCB也有配套的重合闸,可以自动重合、也可以远程控制合闸、分闸,还有一个配套的网络模块,也可以配套成自动化防雷系统。

eocr 发表于 2018-4-12 11:01:11

890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

远程指示需要配套通讯模块:

eocr 发表于 2018-4-12 11:04:22

890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

1、433M网络模块(无需付费):适应于野外开阔、视距在1km范围使用;
2、GPRS网络模块(需要月费):不受距离限制,只要手机能通话的地方就行。

eocr 发表于 2018-4-12 11:06:53

在接收端配套有声、光控制装置,接收机连接在计算机USB口上,实现远程报警、控制;

rainmen_73 发表于 2018-4-12 11:40:48

890214 发表于 2018-4-12 10:34
请问,如何远程指示?

按工程实际情况,可以就地设声光报警,也可以直接线路到物业设信号箱显示。

liuex 发表于 2018-4-17 10:32:38

查过一个叫广西某凯的产品手册,其中有个叫“智能整体防雷系统”的解决方案,主要措施有(1)SCB自恢复;(2)类似电力监测系统模式,加监测模块、总线、监测总机组网。
以国产厂商的尿性,我觉得其他一些厂商应该也能提供完全相同的功能。

wangxingjia024 发表于 2018-4-21 14:24:47

施耐德的有避雷器监控器系统,比较新的系统,应该可以检测这个信号
页: [1]