发表于 2018-4-3 16:14:43
设计院图省事,一般用自带蓄电池(180分钟的备用时间,得多大的蓄电池),实际上不如用EPS
890214
发表于 2018-4-3 18:10:26
设计院图省事,一般用自带蓄电池(180分钟的备用时间,得多大的蓄电池)
确实,只是不知有没有这样的灯具。
欢乐颂
发表于 2018-4-3 19:36:41
树欲静而风不止
发表于 2018-4-4 09:34:39
180分钟是民规的要求
树欲静而风不止
发表于 2018-4-4 09:37:01
其实,如果变电所照明是双回电源,且满足切换时间的要求,是不需要设带蓄电池的灯具,即使设置,也只是电源转换时用的