本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-3 11:09 编辑如图:1、想请教机械应急启动为啥65 对应95,不都整定95A 2、消防泵可以软启动吗3、消防巡检柜可以接收消防信号起泵吗
1.那个65不是机械应急起泵的电流,是星三角起泵的接触器电流 当然,这三个接触器可以选择一样大的 但其实,是有区别的,两个是1/√3,一个是1/3 当然,你这个接触器均选大了 消防泵不能采用软启动 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-4-3 11:37 编辑
消防巡检柜可以接收消防信号起泵吗
不行,消防巡检一旦有消防信号,应立即退出巡检状态 而且出线电缆也不对,星三角是7根线 电机37kW的话,不知道您电源容量多大,一般是不需要星三角,软启动当然更不行。 其他的,树总都写了 本帖最后由 爱你大豆 于 2018-4-3 14:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 11:27
但其实,是有区别的,两个是1/√3,一个是1/3
请教一下两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值,这么理解对吗。{计算电流70A 星三角启动电流70/1.732=40A} 两个选择80A一个选择63A更准确吗 爱你大豆 发表于 2018-4-3 14:27
请教一下两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值 ...
哎~~还是不对~~
两个1/√3 , 一个1/3指的是对额定电流来说,星三角接线时不同的支路的电流。图上已经画了2大1小了,您应该能对出来,谁是1/√3,谁是1/3 爱你大豆 发表于 2018-4-3 14:27
请教一下两个1/√3 , 一个1/3,是指这个计算公式吗Sc/(√3xUn)。 是不是这“一个”可以小于计算电流值 ...
两个选择80A一个选择63A更准确吗
还是偏大 x01oct 发表于 2018-4-3 14:31
哎~~还是不对~~
两个1/√3 , 一个1/3指的是对额定电流来说,星三角接线时不同的支路的电流。图上已经 ...
这块确实一直不明白。。那这样对吗两个是50(70/√3=40) 一个是32A(70/3=23) x01oct 发表于 2018-4-3 12:01
电机37kW的话,不知道您电源容量多大,一般是不需要星三角,软启动当然更不行。
一台37KW消火栓泵两台55KW加压泵和喷淋泵(各备用一台) 还有点稳压泵