排烟风机是否关闭,与它的供电电源保障时间没有关系吧?!如 ...
你说得有一定道理,但不表示电缆也要2或3小时,280度的阀都烧不断,电缆也没问题 小菜 发表于 2018-4-3 13:32
你说得有一定道理,但不表示电缆也要2或3小时,280度的阀都烧不断,电缆也没问题
呃~~电缆的绝缘层抗不过3h的有的是~~ x01oct 发表于 2018-4-3 14:27
呃~~电缆的绝缘层抗不过3h的有的是~~
普通耐火电缆的试验标准是750度90分钟,但没有280以下的试验数据,但就排烟风机来说,其用途是用于人员疏散,人员疏散时间除超高层外,规范规定一般不超过30分钟