冲浪浴缸、智能马桶等产品在施工时都是在浴缸下、马桶旁设插座连接,是否可行?
请问:冲浪浴缸、智能马桶等产品在施工时都是在浴缸下、马桶旁设插座连接,是否可行? 功率不大,防护到位,可以 不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以我们图上都写电源出线口,不写插座。 x01oct 发表于 2018-4-2 09:28
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。
因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以 ...
通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m
请问是哪本规范? 树欲静而风不止 发表于 2018-4-2 09:33
通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m
请问是哪本规范?
GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范 第8.0.6.4条
在潮湿场所,应采用具有防溅电气附件的插座,安装高度距地不应低于1.5m 不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。
因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以我们图上都写电源出线口,不写插座。
潮湿场所,写电源出线口就行了吗?审图意见是什么? 潮湿场所,写电源出线口,我们这估计够呛。审图通不过。 890214 发表于 2018-4-3 18:52
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。
因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以 ...
审图意见就是插座高度不满足规范要求....然后给个规范号
我们改成出线口以后,审图没有再提出异议。
当然,也许您画的话,审图不会提,毕竟他们每个时期关注的点都不太一样。