jiangguoyin 发表于 2018-3-29 10:58:42

kbg管算金属管吗?可用于消防明敷吗?

kbg管算金属管吗?可用于消防明敷吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 11:14:24

是金属管,但按照民规,不能用

taianwx 发表于 2018-3-29 11:40:52

是金属管,壁厚满足要求就行,不过我不太用

wenqi3276 发表于 2018-3-29 11:41:52

是的,消防配电线路金属管的厚度有要求的

jiangguoyin 发表于 2018-3-29 12:31:40

树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 11:14
是金属管,但按照民规,不能用

民规哪一条?可以说一下吗

树欲静而风不止 发表于 2018-3-29 14:13:46

jiangguoyin 发表于 2018-3-29 12:31
民规哪一条?可以说一下吗

民规8.3.2

dean1024sun 发表于 2018-3-29 16:11:41

KBG是薄壁钢导管 壁厚只有1.2mm,一般我都用JDG,其壁厚大于1.5mm,到了潮湿场所或者地库再选用SC

plainlife 发表于 2018-3-29 16:20:42

镀锌钢管的一种,壁厚满足要求就可以,只不过市面上的大多壁厚都不满足壁厚1.5mm的这个要求。