利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?
利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?钢筋绑扎连接点的电气接触是足够可靠的 树欲静而风不止 发表于 2018-3-28 15:38
钢筋绑扎连接点的电气接触是足够可靠的
现在施工单位一般都是焊接,认为比较可靠 等电位联结的话感觉还是焊接更有保障 可是规范GB50057-2010 不允许焊接,要采用土建的连接方法。 防雷工程验收规范第5.1.2条说的很明白:作为防雷引下线的钢筋混凝土柱内钢筋,可以直接采用土建施工的绑扎或者焊接。 利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?
这是两个问题。
1、利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎。引下线的连接必须是专用工具卡接,或者焊接。引下线与楼层的平面钢筋的铆接部分用绑扎固定,是可行的。
2、等电位联结用绑扎法????你觉得可行吗? 1、防雷做绑扎就可以。
2、地下是部分还兼具有总等电位功能,就得焊接了。 焊接更可靠,但施工量大 螺纹钢绑扎主要是螺纹接触,焊接比绑扎接触电阻小而且可靠,对于用钢量不大的建筑,更能保证接地电阻值要求
页: