关于防火规范6.4.2条的理解讨论
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
那类似下图的那种穿管是否可行?
我认为可行,穿管不属于“门窗洞” 只要防火封堵了,穿桥架都可以(虽然我设计时会尽可能避开)。 fitman 发表于 2018-3-27 20:19
只要防火封堵了,穿桥架都可以(虽然我设计时会尽可能避开)。
字面上面理解这条规范,貌似没有防火封堵就能解决的咯 你这个墙内外没有贯穿管 libocai 发表于 2018-3-27 21:54
字面上面理解这条规范,貌似没有防火封堵就能解决的咯
施工完成后,孔洞封堵后不就是没有孔洞吗?对比一下防火墙的要求,不会有设计人员认为要在桥架穿过处加防火门、卷帘或防火坡璃吧?!
建规没有对防火封堵的要求作出明确的说明。但在GB16895系列中就有类似的说明,就是防火封堵处不应降低原构筑物的防火要求。只要施工真的按规范做好防火封堵,我们真的没有好担心的。 做好防火封堵,没有问题 fitman 发表于 2018-3-28 08:54
施工完成后,孔洞封堵后不就是没有孔洞吗?对比一下防火墙的要求,不会有设计人员认为要在桥架穿过处加防 ...
道理是这样讲没错,但是如果遇到验收的消防人员跟你较真儿,非说那个预留洞是洞,一般人还真就没什么好办法。
所以还是尽量不好穿桥架、母线这样明显需要预留洞口的。
我个人觉得主要是这条6.4.2有歧义。对门窗洞缺少必要的解释。
而且,不是说做好防火,就是可以的,防火门、防火窗都有与防火墙一致防火时间的,但是仍然不能有。
洞确实没办法,没有防火洞啊~~所以这里的洞就不好解释了,是单纯的洞口(与外界相通?哪儿有这样设计的啊),还是设备预留洞也算?只能说,防火规范的建筑章节是建筑专业编写的,对设备专业非常的不了解! 赞成三楼意见!只要防火封堵能满足防火、防烟的要求,为啥不行?
理解规范要理解规范条文的真实意图,不能单纯按字面意思理解。 管很细,基本不会影响墙体的耐火极限。我觉得是可以的。 wangguichao66 发表于 2018-3-28 09:21
赞成三楼意见!只要防火封堵能满足防火、防烟的要求,为啥不行?
理解规范要理解规范条文的真实意图,不能 ...
开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。 x01oct 发表于 2018-3-28 10:34
开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。
那预留管线SC100的三根,做好防火封堵 是没有问题的咯? libocai 发表于 2018-3-28 18:54
那预留管线SC100的三根,做好防火封堵 是没有问题的咯?
有风险,SC20,估计不会被说是洞。但是SC100的三根,如果消防局验收人员非说那是洞,你也没办法。
关键是:留3*SC100干啥用?
应当避免管线走楼梯间,也就没这个需求了。 x01oct 发表于 2018-3-28 10:34
开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。
我这里的意思是门窗以外是洞口,规范条文中门窗的概念大家基本没歧义,有歧义的只是洞口。
这里的讨论是针对你说的这种情况。