chipy 发表于 2018-3-26 11:17:56

为何住宅投影下,不能设置变电所?

如题,部分供电局规定,住宅及其投影下方,不能设置变电所.
不知道原因,请教各位?

x01oct 发表于 2018-3-26 11:24:28

“供电局规定”....这不已经很清楚了么~~{:1_428:}~~

树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:29:40

住宅及其投影下方,我们这边没有听说

chipy 发表于 2018-3-26 14:30:25

x01oct 发表于 2018-3-26 11:24
“供电局规定”....这不已经很清楚了么~~~~

想知道不能放置的原因..
供电局规定的来由.

rainmen_73 发表于 2018-3-26 14:39:02

chipy 发表于 2018-3-26 14:30
想知道不能放置的原因..
供电局规定的来由.

噪音扰民

树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 14:42:35

chipy 发表于 2018-3-26 14:30
想知道不能放置的原因..
供电局规定的来由.

防止部分工程做夹层的方式

郭乃嘉 发表于 2018-3-26 14:47:24

万一爆炸了,是不是好危险啊~

二点半太阳 发表于 2018-3-26 16:58:52

住宅下方不能设置变电所:1、规范有规定;2、供电局有规定。变压器噪音在夜晚会传很远,尤其是低频噪音。曾经有个工程,变电所设置在二座住宅楼山墙之间地下一层,依然有住户投诉噪音问题。

chipy 发表于 2018-3-27 09:14:36

二点半太阳 发表于 2018-3-26 16:58
住宅下方不能设置变电所:1、规范有规定;2、供电局有规定。变压器噪音在夜晚会传很远,尤其是低频噪音。曾 ...
如果放置在住宅投影外,紧靠住宅主体的部分,噪音会减少很多么?

chipy 发表于 2018-3-27 09:21:00

chipy 发表于 2018-3-27 09:14
如果放置在住宅投影外,紧靠住宅主体的部分,噪音会减少很多么?

嗯,我说的极端情况,一般情况会离开几米到几十米,比如住宅变在地下一层,离开住宅主体几米,一层架空,和在住宅投影下,对二层影响会很大么?

树欲静而风不止 发表于 2018-3-27 09:36:43

夹层,关系不大吧,现在很多住宅一层都是架空
就是防止一层没有架空的,做夹层来钻空子

chipy 发表于 2018-3-27 09:43:02

树欲静而风不止 发表于 2018-3-27 09:36
夹层,关系不大吧,现在很多住宅一层都是架空
就是防止一层没有架空的,做夹层来钻空子

还有这种情况,以前没碰到过,不做架空,做夹层偷面积?

x01oct 发表于 2018-3-27 10:10:25

chipy 发表于 2018-3-27 09:21
嗯,我说的极端情况,一般情况会离开几米到几十米,比如住宅变在地下一层,离开住宅主体几米,一层架空,和在住 ...

所以,我这里供电局要求住宅变配电室必须做在地上,由于住宅采光问题,也就不能贴临了,必须独立设置。完美的避开了您的问题~~哈哈哈~~

chipy 发表于 2018-3-27 10:17:01

x01oct 发表于 2018-3-27 10:10
所以,我这里供电局要求住宅变配电室必须做在地上,由于住宅采光问题,也就不能贴临了,必须独立设置。完 ...

独立设置是完全解决问题,.江苏的么?

x01oct 发表于 2018-3-27 10:23:11

chipy 发表于 2018-3-27 10:17
独立设置是完全解决问题,.江苏的么?

北京的      