890214 发表于 2018-3-25 14:00:31

请问:工业插座与普通插座有什么不同?

请问:工业插座与普通插座有什么不同?工业插座就是圆型的,插头是圆型的吗?就是额定电流大吗?施工现场配电箱要求用工业插座,用明装的方型的插座16A的行不行?

x01oct 发表于 2018-3-25 14:05:43

如果对防水防尘没有要求,电流又在16A以下,那么是可以的。

工业插座具体区别我不太了解,我个人感觉就是防水防尘好,而且有大电流。

wenqi3276 发表于 2018-3-26 09:08:44

工业插座防水 防潮防高温防腐蚀防护等级可以到IP68,配专用的工业插头

taianwx 发表于 2018-3-26 11:17:29

具体还要看用来干什么,工业插座有下面特点
1.安全可靠
      (1)这类产品用外壳颜色表示额定电压,如蓝色代表220V,红色代表380V,一目了然,极易区别,不会搞错。
  (2)不同规格产品的直径、极数、接地触头位置各不相同,只有同种规格才能插接,从而防止误插。
  (3)有防触电保护。插座中的接地极插套比相极、中线极插套长,这就保证插头插接时在接通相极之前先接通接地极,而拔出时则接地极最后脱离,使用十分安全。
  (4)防护等级高。有IP44防溅型、IP67防浸型等。不仅人体无法触及带电部件,还可在不同环境条件下使用,确保安全。
  (5)插套上加有弹性箍。保证插销插入后接触紧密、导电良好,使用寿命更长。
  (6)有保持装置,使插头插座插接后互相卡紧防止脱落,可靠性大大提高。
  (7)有电缆持夹装置,能够夹住电缆外皮,使之固定木会被拉脱,使用安全。
  2.耐用
  (1)机械性能好。产品外壳采用优质工程塑料,其强度高、耐冲击、不怕跌落或踩踏。所用的橡胶和塑料均具有抗老化性,不仅可用于室内,也可用在室外,经久耐用。
  (2)耐热、耐燃。外壳和内部绝缘部件具有耐热性,温度可达(100±5)℃,重要部件能耐受(125±5)℃;且具阻燃性。
  (3)更耐拔插使用。如额定电流16A的产品,正常拔插操作周期数在5000次以上。
  (4)导电触头部件(插销、插套)的温升试验不超过50K,适合长期使用。
  3.通用性强

890214 发表于 2018-3-26 11:18:25

施工现场配电箱要求用工业插座,

x01oct 发表于 2018-3-26 11:22:11

890214 发表于 2018-3-26 11:18
施工现场配电箱要求用工业插座,

不一定,施工现场装一个简易配电箱,里面装几个普通插座,这样的情况多的很,每个工地几乎都是这样的。

因为用电设备本身就是普通插头啊~~

890214 发表于 2018-3-26 11:27:08

不一定,施工现场装一个简易配电箱,里面装几个普通插座,这样的情况多的很,每个工地几乎都是这样的。

因为用电设备本身就是普通插头啊~~

这样不符合要求啊。施工现场配电箱要求用工业插座,规范要求的,不这样做,检查时要挨批评。

树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 14:37:25

施工规范上有要求,其电流比一般插座大,防护等级高

890214 发表于 2018-3-26 14:52:29

不一定,施工现场装一个简易配电箱,里面装几个普通插座,这样的情况多的很,每个工地几乎都是这样的。

因为用电设备本身就是普通插头啊~~

用电设备本身就是普通插头,这个倒是个问题。
页: [1]
查看完整版本: 请问:工业插座与普通插座有什么不同?