关于浪涌保护器
一个养老中心,配电箱内,一级浪涌选择3P的,二级浪涌选择4P的。这是根据什么来的?有没有影响。新手,求解答。 应该是TN-C-S系统吧!要么就是标错了。 参考图集 08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地30页 应该是TN-C-S系统吧! 应该是TN-C-S系统吧! 谢谢大家,是是TN-C-S系统,也看了图集。今天星期天{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:}上班,学到了这个很不错。谢谢! {:1_432:}{:1_432:} TN-C-S系统的一级配电箱使用3P浪涌的原理其实很简单。就是PEN在此处刚分开成N与PE,这两线此处之间的阻抗几乎为零,再为他们之间加一支浪涌,完全是多余了。同理就明白选3P还是4P涌浪的方法。 TN-C-S总箱处重复接地,故只需在相线上设SPD。