住宅正下方可以设置 变配电室吗?
遇到一个项目,变配电室设置在住宅楼楼的正下方,住宅楼为3层的别墅洋房,地下大底盘车库,车库层高比较高,变配电室设置一个1.5米的夹层,我给方案说不可以,但方案方坚持认为有这么做的项目,就是设置一个1.5米的夹层就认为变配电室不在住宅的正下方了,纯属钻规范的空子,这个1.5米的夹层也会有住宅卫生间的管道通过,各位专家出个意见,怎么处理好些?夹层如果有水管线路过,那么肯定不行。 个人倒觉得问题不大 变配电室不放在住户正下方,主要是考虑噪音、电磁辐射 这种情况下,噪音不大,电磁辐射,据说2米开外,和一部手机的辐射差不多 民规4.9.6里:当变电所与。。。。仅有一层楼板。。。。应。。。。。 加夹层的方案几乎是标配了。但有些地方认为不大于2.2m不算。 有水管经过,就不可以了吧,防水的很重要