《建设工程施工现场供用电安全规范》与《施工现场临时用电安全技术规范》以哪个为准?
GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》与JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,现在以哪个为准?二者有不一致的地方。 一般以国标为准。 楼主列列,是哪个地方不一致 GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》6.4.2-1条:总配电箱,分配电箱进线应设隔离开关,总断路器。当采用带隔离功能的断路器时,可不设置隔离开关。JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.2-3隔离开关应设置于电源进线端,如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。条文说明:要采用DZ20透明的塑料外壳式断路器,不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。 GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》带隔离功能的断路器可兼作隔离开关。
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 要采用DZ20透明的塑料外壳式断路器,不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
讨论:行业标准要求严格,在施工恶劣环境下,更有利于保护人身安全,应以行业标准为准 从严比较好吧,临电 从语义上看,此两条规范并无矛盾之处呀。 两个规范对RCD的设置从底层概念就不一样。按理是执行国标新规范,但旧规范并没废除,只能看当地安监的要求了。